26.12.2007 в 10:07:07

На даче есть 3-фазный ввод, есть генератор на 4.2 кВА 1 ф, нужно его включить в резерв. Запуск будет ручной, коммутация тоже. Необходимо потребителей на всех 3 фазах запитать при резервном питании. Какое необходимо закупить электротехническое оборудование для ручной комутации? Нарисуйте пожалуйста схемку подключения. Потребителей будет на ~3 кВт, мощность пойдет на электрообогреватели.

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

26.12.2007 в 10:39:28

У АВВ есть реверсивные рубильники серии ОТ... , правда не дешевые...:( У них же есть кулачковые рубильники. Есть отечественые 3ф переключатели на 2 направления. Поиск...

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Andrey86
Andrey86
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сургут

Сообщений: 367

26.12.2007 в 10:47:31

Вот я и спрашиваю, какое ключевое слово в поиске набрать :)

0
Burrdozel
Burrdozel
Резидент

Регистрация: 12.09.2006

Москва

Сообщений: 3057

26.12.2007 в 11:10:46

Мы же уже вроде это обсуждали? Совсем недавно в этой ветке, наберите в поиске "реверсивный рубильник"

Реверсивный трехполюсный рубильник http://www.electro-mpo.ru/card4591.html

На него еще бывают дополнительные полюса и навесные дополнительные контактные группы.

0
nikee
nikee
Местный

Регистрация: 13.01.2006

Гомель

Сообщений: 133

26.12.2007 в 11:32:46

У нас называют: перекидной рубильник

0
mmk
mmk
Местный

Регистрация: 25.12.2007

Москва

Сообщений: 106

26.12.2007 в 12:29:04

Можно использовать два рубильника и механическую блокировку http://www.electro-mpo.ru/card13520.html.

0
Andrey86
Andrey86
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сургут

Сообщений: 367

26.12.2007 в 12:52:02

Понял что мне надо пакетный переключатель ПП4-100/Н2, осталось только его найти...

0
Andrey86
Andrey86
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сургут

Сообщений: 367

26.12.2007 в 13:07:45

вот ещё нашёл http://www.minimaks.ru/spets/index.php?id=13 но только на 3 полюса, зато в наличии, придётся Нулевой провод не размыкать. Это сильно плохо? Сделано капитальное повторное Заземление + зануление (на даче).

0
Ler
Ler
Местный

Регистрация: 18.04.2006

Пущино

Сообщений: 348

26.12.2007 в 13:11:54

у меня стоит обычный трёхфазный автомат на 32А (у меня 6 кВт гена), на него подводится фаза с гены, далее все фазы друг с другом замыкаются, т.е. в положении включен генератор одна фаза расходится на три, только предварительно, ессно нужно вводной автомат выключить + на вводе стоит механический звонок, что бы слышать когда придёт общая сеть

нужно только аккуратнее с этим трёхфазным автоматом, дабы не врубить его при подключенной общей сети, а то сразу будет КЗ на три фазы :-)

0
Ler
Ler
Местный

Регистрация: 18.04.2006

Пущино

Сообщений: 348

26.12.2007 в 13:14:15

да + у меня ещё стоит в разрыв амперметр до 30А, что бы отслеживать чаво там навключали, что бы не перегрузить гену, так же уже купил, но ещё не поставил "сигнализатор перегрузки АВВ" (в "электромонтаже" под заказ заказывал) когда будет более 6 кВт (26А) там зуммер включается, тоже весчь полезная

0
Andrey86
Andrey86
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сургут

Сообщений: 367

26.12.2007 в 14:27:53

Входной ноль с ЛЭП обязательно надо рвать на входе при включении гены? Ноль повторно заземлён (после вввода)