27.12.2007 в 20:40:16
Доброго времени суток Уважаемые электрики. (если неправильно назвал профессию прошу прощения)
Вопрос в такой: В квартире проводка сделана медью(провод три жилы каждая одножильная) свет 1,5кв розетки 2,5кв эл.плита 6кв, абсолютно все розетки и свет буду переносить и плиту. Скажите пожалуйста какой лучше провод купить для света и розеток и отдельно для плиты (если можно марку). А сам хочу купить провод медь (провод три жилы каждая многожильная 3*2,5 для света и розеток), для плиты всетаки придется наверно брать одножилу.И как скрутка жилы с многожилой будет себя вести.С нетерпением жду ответа Спасибо
27.12.2007 в 21:19:22
федор73 написал : Скажите пожалуйста какой лучше провод купить для света и розеток и отдельно для плиты (если можно марку).
NYM или ВВГ 3х1,5, 3х2,5 и 3х6 соответственно.
федор73 написал : А сам хочу купить провод медь (провод три жилы каждая многожильная 3*2,5 для света и розеток),
Сами что хотите, то и покупайте, если вас уже не переубедить.
федор73 написал : И как скрутка жилы с многожилой будет себя вести.
Никаких скруток - только сжимы и клеммники.
27.12.2007 в 21:23:57
avmal написал : Сами что хотите, то и покупайте, если вас уже не переубедить.
Если бы я был убежден то я и не спрашивал бы совета, может быть вопрос задал некоректно ну уж извините
27.12.2007 в 21:26:10
2федор73
avmal хотел Вам сказать, что правильнее было бы применить однопроволочную жилу.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
27.12.2007 в 23:49:20
Интересно а провод ПУНП или ПУНГП как себя поведет
28.12.2007 в 00:07:47
федор73 написал : Интересно а провод ПУНП или ПУНГП как себя поведет
Вы для начала определитесь - будете продолжать извращаться с многопроволочной жилой или будете делать нормальный монтаж моножилой, как делают все нормальные люди. ПУНП сейчас все, уважающие себя фирмы уже не продают, а его аналог ПБПП - пожалуйста. А вести он себя будет хорошо, если его не обижать.
28.12.2007 в 11:34:45
Для розеток ПБПП 3*2,5 для света ПУГНП 2*1,5 ( в подвесном потолке) для плиты NYM 4*6
ОДОБРЯМ?
28.12.2007 в 11:43:52
федор73 написал : 4*6
Питание квартиры однофазное или трёхфазное?
28.12.2007 в 12:55:36
Есле я правильно понимаю, то однофазное ( в розетке бытовой только три провода ноль фаза земля, а вот сколько проводов к плите подходит не видел), но я так думаю главное с маркой определится, а кол-во проводов и посчитать можно
28.12.2007 в 13:36:21
федор73 написал : ОДОБРЯМ?
Нет! Для света NYM 3х2,5, а для плиты NYM 3х6.
28.12.2007 в 14:03:50
avmal написал : Для света NYM 3х2,5,
Но ведь в подвесной потолок только два провода идут для галогенок куда третий девать
28.12.2007 в 14:07:27
При питании однофазных нагрузок вся электропроводка должна быть трёхпроводной, в т.ч. и освещение, независимо от того будет использоваться проводник РЕ или нет.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
28.12.2007 в 14:17:18
Для розеток ПБПП 3*2,5 для света NYM 3*2.5 ( в подвесном потолке) для плиты NYM 3*6
Теперь нормально? Хотя возник вопрос, а почему в доме на свете 1,5 квадрата получается проектировщики дубы что-ли?
28.12.2007 в 14:27:08
федор73 написал : почему в доме на свете 1,5 квадрата
В посте №10 ачипятка, смотрите №2. От одноклавишного выключателя 3*1.5, от двухклавишного два 3*1.5 или один 4*1.5, про варианты для трёхклавишного сами догадаетесь. ;)
28.12.2007 в 14:45:13
Короче как говорится " При всем богатстве выбора другой альтернативы нет"
НАДО КЛАСТЬ ВЕЗДЕ NYM
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.