28.12.2007 в 12:14:38

Добрый день уважаемые соконфетники. У меня дочь купила участок который необходимо электрифицировать. Выделено 220 В, 5 кВА. Я хочу от столба вести кабель АВВГ 2-10, в ПНД трубе под землей, длина трассы около 70 м. Но мастер РЭС, которые будут делать подключение настаивает на сечении кабеля в 16 кв.мм. Насколько это оправдано? Ведь для 10кв. мм максимально допустимый ток при укладке в трубе составляет 50 А, а для выделенной мощности 5кВА ток составит всего 23 А, ну с учетом того что поставлю вводной автомат на 32А, естественно побольше, но все равно это будет ограничено 32 А вводного автомата. Ваши мнения по этому поводу. Немного сумбурно написал, но смысл я думаю понятен.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24590

28.12.2007 в 12:33:40

624Blackk написал : Насколько это оправдано?

Это вытекает из требований нормативов.

от столба

Есть опора - значит ВЛ (или ВЛИ). А значит положено выполнить повторное заземление PEN на вводе. А минимальное сечение PEN - 16кв.мм алюминий, 10 медь.

Хотите уменьшить сечение - выполните разделение PEN на опоре и закопайте кабель 3*10. 2*16 дешевле и потери меньше. Или обоснуйте необходимость применения системы ТТ.

в ПНД трубе

По отзывам в этом форуме это не только излишне, но даже вредно.

0
Аватар пользователя
624Blackk

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Малоярославец

Сообщений: 105

28.12.2007 в 13:31:10

Ок, спасибо за ответ, уже разабрался.