Сдача объекта-все кого-то подгоняют,спешат и т.д.Ну и я с напарником запарился,работать без перерыва чуть ли не в 2-ве смены.Ставим розетки и подключаем-все хорошо...,довольны.Приходят интернетчики и начинают лететь модемы,ну и на нас мол ,что электрики виноваты.Вину свою не признал,но причину нашел-центральный винт крышки у Вико пережал фазный провод,ну и на корпусе оказалась фаза,а почему не сработал автомат так это забыли заземляющий провод в щите скоммутировать-Вот так.

0
lahr
lahr
Местный

Регистрация: 19.09.2007

Лар

Сообщений: 795

30.12.2007 в 00:25:18

Вообщето брак монтажников. Подали напряжение в смонтированную сеть не проверив правильность монтажа и без элементарных замеров:a Так и до греха недолеко:cool:

0
Screen
Screen
Местный

Регистрация: 06.07.2007

Одесса

Сообщений: 804

30.12.2007 в 00:44:42

lahr написал : Подали напряжение в смонтированную сеть не проверив правильность монтажа и без элементарных замеров Так и до греха недолеко

Screen написал : работать без перерыва чуть ли не в 2-ве смены

-человеческий фактор.Это не оправдание,но...

0
Nickel
Nickel
Резидент

Регистрация: 30.03.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1007

30.12.2007 в 14:54:35

встречалась фаза на механизме розетки , в которой при установке , монтажная лапка своими "острыми коготками" придавила фазный провод к стенке монтажной коробки со снятием изоляции соответственно , благо УЗО на группу сработало