Подскажите пожалуйста какой узо нужно выбрать на разетки кухни и ванной которые питаются от одного автомата, 10 или 30 мА? А на бойлер что ставим? А на плиту?

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

04.01.2008 в 13:34:41

Сибирский написал : разетки кухни и ванной которые питаются от одного автомата, 10 или 30 мА?

Если у вас кухня с ванной завязана, то для себя лучше 10мА.

Сибирский написал : А на бойлер что ставим?

Не зная мощности советовать не могу.

Сибирский написал : А на плиту?

Если электроплита, то можно вообще без УЗО.

0
Andrejka
Andrejka
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 187

04.01.2008 в 17:54:50

Читайте инструкции к вашей бытовой технике (стиралки, духовки...) - там всегда есть раздел про подключение и параметры защитных устройств.

0
Сибирский
Сибирский
Новичок

Регистрация: 11.12.2007

Томск

Сообщений: 5

05.01.2008 в 00:18:06

avmal написал :

Мощность - стиралка, чайник, микроволновка и другие кухонные бытовые

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

05.01.2008 в 09:40:41

Сибирский написал : Мощность - стиралка, чайник, микроволновка и другие кухонные бытовые

Это все на одной линии? Тогда вам не повезло ... :o

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

07.01.2008 в 13:33:07

В ПУЭ седьмое издание сказано: П.7.1.83 Суммарный ток утечки сети с учетом присоединямых стацинарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети – из расчета 10 мкА на 1 метр длины фазного проводника.

Т.е Вам сначала необходимо посчитать суммарную мощность нагрузки, а изходя из нее ток нагрузки и воспользоваться п.7.1.83 ПУЭ для расчета УЗО

0
Kamikaze
Kamikaze
Эксперт

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

07.01.2008 в 16:07:19

УЗО не более 30мА на обычные розетки, не более 10мА в помещениях с повышенной опасностью (ванная). Проверяем утечку сети в нормальном режиме, и если превышает 1/3 уставки УЗО, согласно 7.1.83, то меняем/ремонтируем проводку/технику.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

07.01.2008 в 18:23:40

Также не более 30 мА на совмещенную группу розеток ванна-кухня