02.08.2008 в 21:34:48

sayan написал : включаешь сварочник(транс) номиналом в 2.5 квт то сразу вылетют пробки, напрашивается вопрос, что делать?.а) поменять пробки на более мощные (а не сгорит ли проводка дом то деревянный, боязно)

Для ответа на ваш вопрос неплохо бы знать сечение проводки в вашем доме и номинал "пробок".

0
sayan
sayan
Местный

Регистрация: 06.04.2008

Серпухов

Сообщений: 465

02.08.2008 в 21:48:57

Завтра всё сообщу.:) Да вот кстати вспомнил когда включаю вылетает только одна пробка.

0
sayan
sayan
Местный

Регистрация: 06.04.2008

Серпухов

Сообщений: 465

05.08.2008 в 14:14:23

Вот немного с опозданием Проводка: провод внутри две алюминевых проволочины, диаметром около 2мм пробки одна на 6.3А другая на10А. В электрике разбираюсь хреново так что простите если что не так назвал. Пробки такие:

0
Вложение
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

05.08.2008 в 14:43:45

sayan написал : провод внутри две алюминевых проволочины, диаметром около 2мм пробки одна на 6.3А другая на10А.

Что касается пробок, то понятно - их и будет вышибать, а насчет увеличения их номинала, то надо все-таки знать сечение проводки.

0
sayan
sayan
Местный

Регистрация: 06.04.2008

Серпухов

Сообщений: 465

06.08.2008 в 12:03:39

Говорят вроде 2.5 квадрата.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

06.08.2008 в 13:12:40

sayan написал : Говорят вроде 2.5 квадрата.

Тогда ПАР 16А вполне можно поставить. только обе. А лучше заменить обе на один двухполюсный автомат 16А.