Y&T
Y&T
Резидент

Регистрация: 17.12.2006

Москва

Сообщений: 2065

09.01.2008 в 17:46:49

2Novgorodec 2 двигателя по 0.9 ? Это такая большая по объему ванна, или второй двигатель на воздух? Если на воздух-то 0.3-0.4. Часто по току ванны текут как и стиральные машины, так что 0.01 может вышибать, и ,учитывая стоимость, лучше сразу поставить УЗО на 0.03. Думаю, что ампераж можно выбирать из цены, т.к. часто что 16, что 25 - стоят денег одинаково. На КЗ и перегруз дешевле и вероятно надежнее поставить + автомат, если нет экономии в месте на рейке. Есть вариант (экономия места на рейке) поставить УЗО во вл.защитной коробке под ванну, так, кстати, всегда раньше делали на Jacuzzi(25-0.03), но теперь ставят на мозги электронную защиту- урезают бюджет!
Нюанс- кто изготовитель ванны, а то при недорогом варианте неплохо бы проконтролировать конструкцию, напр. желательно чтобы помпы врубались с интервалом, чтоб не было сильных бросков тока.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

09.01.2008 в 18:31:41

Y&T написал : Часто по току ванны текут как и стиральные машины, так что 0.01 может вышибать, и ,учитывая стоимость, лучше сразу поставить УЗО на 0.03.

Ага! И сразу памятник поставить? Не проще всю эту технику выкиуть?

0
Y&T
Y&T
Резидент

Регистрация: 17.12.2006

Москва

Сообщений: 2065

09.01.2008 в 19:13:19

Это по опыту, а не " АГА!" Можно все выкинуть и сидеть без ничего. Еще раз мысль - НОВЫЕ ванны, Фирменные! деруться током, как и
стир.машины, пока не заземлишь. А что там произошло в УЗО на 10мА- теорию можно развить на неделю. Во всех инструкциях буржуи
заявляют 0.03.
Меня убеждать не надо. Я бы тоже может, перестраховываясь, начал с 0.01. Но людям не стоит предлагать лишние расходы из-за фобий.

0
Novgorodec
Novgorodec
Новичок

Регистрация: 30.10.2007

Великий Новгород

Сообщений: 42

10.01.2008 в 07:55:54

Y&T написал : 2 двигателя по 0.9 ? Это такая большая по объему ванна, или второй двигатель на воздух? Если на воздух-то 0.3-0.4.

Второй двигатель на аэромассаж, но как утверждал продавец, он тоже 0,9кВт.

Y&T написал : Часто по току ванны текут как и стиральные машины, так что 0.01 может вышибать, и ,учитывая стоимость, лучше сразу поставить УЗО на 0.03.

До этого все, а это на человек 20 (форумчане и менеджеры электротех. контор), с которыми общался, утверждали, что нужно 0,01, т.к 0,03 может и не спасти.

Y&T написал : Нюанс- кто изготовитель ванны, а то при недорогом варианте неплохо бы проконтролировать конструкцию, напр. желательно чтобы помпы врубались с интервалом, чтоб не было сильных бросков тока.

Вместе они наверное и не не будут включаться, т.к 1-ый-гидромассаж, а 2-ой-аэромассаж.

Y&T написал : Еще раз мысль - НОВЫЕ ванны, Фирменные! деруться током, как и
стир.машины, пока не заземлишь.

Каким образом её заземлить?

0
Novgorodec
Novgorodec
Новичок

Регистрация: 30.10.2007

Великий Новгород

Сообщений: 42

10.01.2008 в 19:04:50

У меня ещё одна проблема возникает: тёплые полы. Могу ли я от этого УЗО, кроме ванны запитать ещё и нагревательные маты общей мощностью 300 Вт, или этого делать нельзя? Если могу, то хватит ли на два мотора и тёплый пол УЗО "АВВ" 16А, 0,01А? Если не хватит, то какое нужно?

0
GEO-Tr
GEO-Tr
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Казань

Сообщений: 2681

30.01.2008 в 15:08:00

2Novgorodec у меня ванная с 2-мя моторами и полы от одного УЗО (вроде на на 16А). За 2 м-ца работы проблем пока не было.
Тока изначально ошиблись с проектом, т.к. лучше бы на ванну и полы - по отдельному УЗо (или на полы - хотя бы автомат). Но полов в моем проекте изначально не было, кинули сильный провод только на ванну, под конец стр-ва возникла мысль о полах и пришлось все сажать последовательно

0
gsmmaster
gsmmaster
Местный

Регистрация: 06.03.2007

Москва

Сообщений: 109

30.01.2008 в 15:12:14

у меня в результате оказалось, что после вилок (их две), стоят собственные УЗО ванной, прямо на шнуре. Так, что уточните, может быть нечего огород городить.:)

0
Novgorodec
Novgorodec
Новичок

Регистрация: 30.10.2007

Великий Новгород

Сообщений: 42

31.01.2008 в 07:42:29

QUOTE=gsmmaster][/QUOTE]

У меня от обоих моторов кабеля идут в общую коробку, оттуда выходит шнур, перед вилкой на нём стоит какая-то коробочка, с защищённой прозрачной резинкой, красной кнопкой. Неужели это Узо??? Зачем тогда они в иструкции пишут:"Электр. кабель (3х2,5мм.кв) выводится в соответствии с чертежем по по подготовке места места установки и защищается автоматом (16А) и УЗО 0,03А" ??? Сегодня позвоню на завод изготовитель и узнаю. Мне кажется, что это просто автомат от короткого замыкания, а может я и не прав. Ещё вопрос: Мне здесь посоветовали УЗО (16А ; 10мА) и я именно такое купил, а винструкциях ко всем ваннам рекомендуется (16А ; 30мА), может поменять, пока ставить не начал???

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

31.01.2008 в 08:08:31

Novgorodec написал : Мне здесь посоветовали УЗО (16А ; 10мА) и я именно такое купил, а винструкциях ко всем ваннам рекомендуется (16А ; 30мА), может поменять, пока ставить не начал???

Рекомендуется из тех соображений, что на больший ток утечки поставить УЗО нормативные требования не позволят. Увеличивать ли свою безопасность установкой УЗО 10мА - ваш выбор, поскольку оно стОит значительно дороже, чем 30мА.

0
Novgorodec
Novgorodec
Новичок

Регистрация: 30.10.2007

Великий Новгород

Сообщений: 42

31.01.2008 в 09:05:21

Отзвонился я на завод изготовитель ванны (ванна Радомир) и там производственный мастер мне ответил, что коробочка на сетевом кабеле перед вилкой - это УЗО на 10мА и в принципе можно больше ничего не ставить, только в этом случае розетку для ванны нужно вынести за пределы ванны, чтобы был к ней свободный доступ. Вот блин, зря УЗО покупал. Куда бы его теперь "примастырить" ???

1
gsmmaster
gsmmaster
Местный

Регистрация: 06.03.2007

Москва

Сообщений: 109

31.01.2008 в 09:18:28

у нас в стране всегда нужно быть во всем специалистом ;)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу