10 или 16А на 1,5 мм2 для освещения? Формально, оба варианта меньше допустимого длительного тока.
А нужна ли вообще на линии освещения защита от перегрузок?
Вот для силовых линий все ясно и понятно - защита от перегрузок формально нужна, если по условиям техпроцесса или по режиму работы сети возможно возникновение длительной перегрузки линии. В остальных случаях требуется защита только от КЗ (при условии, что сечения проводников выбраны согласно нагрузке). А защиту проводника 1,5 мм2 от КЗ обеспечивают АВ и 10 и 16А.
И с физической точки зрения тяжело в комнате "повесить" больше 2 кВт осветительных приборов. Это уже комната-гриль какая-то будет. Реально сечения проводников 1,5 мм2 соответствуют нагрузке с большим запасом.
Но увы, вся квартирная сеть (с розетками в т.ч.) является "осветительной сетью" и ПУЭ одним махом сделали обязательной защиту от перегрузки для всей сети. По-хорошему, нужно бы разделить квартирную сеть на части, где возможна перегрузка (розеточная сеть) и где перегрузка невозможна (верхний свет). Для первой необходима защита от перегрузки, для второй – ИМХО – достаточно защиты автоматом 16А на 1,5 мм2, если сечение проводов соответствует суммарной мощности светильников.