us написал : Меня смущают сами цифры. Чтоони значат? Почему два раза верхний значения напряжения приводятся, что такое 5,0 и 5,00?
Судя по описанию 180---240---06---5,0---5,00---250 • Для установки нижнего предела необходимо одновременно нажать на обе кнопки. Значение можно увеличивать кнопкой «Вверх» и уменьшать кнопкой «Вниз». Диапазон изменений 140 В – 200 В
Нижнее 180В • Повторное нажатие на обе кнопки одновременно приводит к установке верхнего предела. Диапазон изменений 210 В - 290
Верхнее 240В • После установки верхнего предела нажатием на обе кнопки одновременно входим в меню установки гистерезиса. Диапазон изменений 1 В – 9 В
Гистерезис 6В • Далее одновременным нажатием на обе кнопки переходим в меню установки времени сработки по достижении нижнего предела (по достижении верхнего предела реле срабатывает без задержки). Диапазон изменений 0.1 С – 5 С
5 сек • Последнее меню – установка времени включения реле после пересечения верхнего или нижнего предела. Диапазон изменений 1 С – 9.5 МИН.
250 сек
Один пункт "пропал"...