Аватар пользователя
Street 64

Местный

Регистрация: 04.07.2015

Балашов

Сообщений: 7

05.07.2015 в 08:37:20

Схема классическая. Чуть позже нарисую

0
Аватар пользователя
Street 64

Местный

Регистрация: 04.07.2015

Балашов

Сообщений: 7

05.07.2015 в 09:20:44

Вот набросал эскиз. Фото среднего качества, но я думаю что всё понятно Такае же схема собранная на полу показывает тот же результат.

0
Аватар пользователя
Грэй

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20750

05.07.2015 в 09:34:11

Street 64, вы не указали на схеме, между какими точками существует напряжение.

0
Аватар пользователя
Грэй

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20750

05.07.2015 в 09:35:51

Street 64 написал : присутствует ток в 60 вольт.

наверно. все таки не ток, а напряжение в 60 вольт?

0
Аватар пользователя
Street 64

Местный

Регистрация: 04.07.2015

Балашов

Сообщений: 7

05.07.2015 в 18:49:13

Грэй, в нашем случае, это не как с яхтой "Беда" или "Победа", от того ка назовёшь, проблема быстрей не решиться. Как я уже и писал выше 60 вольт присутствуют на обоих проводах идущих от выключателя. Замер делал на конце проводов у конечного потребителя т.е ламп. Замер проводил на конце проводов без ламп и патрона.

0
Аватар пользователя
Ixtim

Местный

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

05.07.2015 в 18:59:23

Street 64 написал : Ума не приложу что делать....

изучать электротехнику :) для правильного толкования показаний прибора;) выключатель, небось, с подсветкой?

0
Аватар пользователя
Грэй

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20750

05.07.2015 в 19:09:41

Хм.
а попробуйте померить напряжение на всех концах относительно "земляного провода" ?

0
Аватар пользователя
Street 64

Местный

Регистрация: 04.07.2015

Балашов

Сообщений: 7

05.07.2015 в 19:49:48

Вы имеете в виду в разомкнутом выключателе?

0
Аватар пользователя
Грэй

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20750

05.07.2015 в 20:09:10

Я имел ввиду там же где и меряли, протянув туда (временно, для опытов) земляной провод. От ближайшей розетки, например. Кстати, померять можно и в разомкнутом выключателе, и вообще везде, где не лень. Больше информации - больше шансов понять природу явления :)

0
Аватар пользователя
НЕМЕЦ

Местный

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

05.07.2015 в 20:11:23

Street 64 написал : Замер проводил на конце проводов без ламп и патрона

Установите патроны, вкрутите лампы и повторите измерения. Все встанет на свои места.

0
Аватар пользователя
Грэй

Местный

Регистрация: 04.01.2008

Новосибирск

Сообщений: 20750

05.07.2015 в 20:36:57

НЕМЕЦ написал : Установите патроны, вкрутите лампы и повторите измерения. Все встанет на свои места

о!
НЕМЕЦ, вы догадались, в чём причина? - не томите, колитесь)

0
Аватар пользователя
НЕМЕЦ

Местный

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

05.07.2015 в 20:38:49

Грэй написал : вы догадались, в чём причина?

А чего тут догадываться? Высокоомный мультик и емкостная наводка.

0
Аватар пользователя
Street 64

Местный

Регистрация: 04.07.2015

Балашов

Сообщений: 7

05.07.2015 в 21:13:22

НЕМЕЦ написал : А чего тут догадываться? Высокоомный мультик и емкостная наводка.

Хорошо если так. Замерию по вашему совету. Как будет какйто результат. то отпишусь, но это скорее всего будет не раньше субботы.

0
Аватар пользователя
Street 64

Местный

Регистрация: 04.07.2015

Балашов

Сообщений: 7

11.07.2015 в 22:04:01

 

НЕМЕЦ написал :

 ![Цитата](images/misc/quote_icon.png "Цитата") Сообщение от **Street 64** 
 [![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost-right.png "Посмотреть сообщение")](showthread.php?p=5283692#post5283692) 

Замер проводил на конце проводов без ламп и патрона

Установите патроны, вкрутите лампы и повторите измерения. Все встанет на свои места.

 Большое Вам спасибо за подсказку. Так оно и есть. При наличии патрона с лампочкой на тестере появляется чистый 0, как только выкручиваю лампочку, сразу 60 вольт.  Первый раз с таким сталкиваюсь, век живи - век учись. Вот только потолок зря порезал.

0
Аватар пользователя
KonstantinKey

Местный

Регистрация: 23.05.2019

Москва

Сообщений: 24

22.11.2020 в 12:16:36

НЕМЕЦ, Добрый день. Монтировал люстрю сейчас, точно такая же ситуация, увидел 45в на разорванной выкличателем фазе. подумал тоже наводки. Но вот незадача, когда укорачивал проведа на люстру, пучком резал (соответственно отключенная фаза, земля и ноль) выбило дифавтомат на 30мА

Теперь вопрос, могут ли наводки достигать такой силы, что аж дифавтомат сработал

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу