05.07.2015 в 02:45:13
"присутствует по 60 вольт на каждом" - это потенциал между какими проводами? схемку можно в студию?
05.07.2015 в 08:37:20
Схема классическая. Чуть позже нарисую
05.07.2015 в 09:34:11
Street 64, вы не указали на схеме, между какими точками существует напряжение.
05.07.2015 в 09:35:51
Street 64 написал : присутствует ток в 60 вольт.
наверно. все таки не ток, а напряжение в 60 вольт?
05.07.2015 в 18:49:13
Грэй, в нашем случае, это не как с яхтой "Беда" или "Победа", от того ка назовёшь, проблема быстрей не решиться. Как я уже и писал выше 60 вольт присутствуют на обоих проводах идущих от выключателя. Замер делал на конце проводов у конечного потребителя т.е ламп. Замер проводил на конце проводов без ламп и патрона.
05.07.2015 в 18:59:23
Street 64 написал : Ума не приложу что делать....
изучать электротехнику :) для правильного толкования показаний прибора;) выключатель, небось, с подсветкой?
05.07.2015 в 19:09:41
Хм.
а попробуйте померить напряжение на всех концах относительно "земляного провода" ?
05.07.2015 в 19:49:48
Вы имеете в виду в разомкнутом выключателе?
05.07.2015 в 20:09:10
Я имел ввиду там же где и меряли, протянув туда (временно, для опытов) земляной провод. От ближайшей розетки, например. Кстати, померять можно и в разомкнутом выключателе, и вообще везде, где не лень. Больше информации - больше шансов понять природу явления :)
05.07.2015 в 20:11:23
Street 64 написал : Замер проводил на конце проводов без ламп и патрона
Установите патроны, вкрутите лампы и повторите измерения. Все встанет на свои места.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу