05.07.2015 в 08:37:20
Схема классическая. Чуть позже нарисую
05.07.2015 в 09:34:11
Street 64, вы не указали на схеме, между какими точками существует напряжение.
05.07.2015 в 09:35:51
Street 64 написал : присутствует ток в 60 вольт.
наверно. все таки не ток, а напряжение в 60 вольт?
05.07.2015 в 18:49:13
Грэй, в нашем случае, это не как с яхтой "Беда" или "Победа", от того ка назовёшь, проблема быстрей не решиться. Как я уже и писал выше 60 вольт присутствуют на обоих проводах идущих от выключателя. Замер делал на конце проводов у конечного потребителя т.е ламп. Замер проводил на конце проводов без ламп и патрона.
05.07.2015 в 18:59:23
Street 64 написал : Ума не приложу что делать....
изучать электротехнику :) для правильного толкования показаний прибора;) выключатель, небось, с подсветкой?
05.07.2015 в 19:09:41
Хм.
а попробуйте померить напряжение на всех концах относительно "земляного провода" ?
05.07.2015 в 19:49:48
Вы имеете в виду в разомкнутом выключателе?
05.07.2015 в 20:09:10
Я имел ввиду там же где и меряли, протянув туда (временно, для опытов) земляной провод. От ближайшей розетки, например. Кстати, померять можно и в разомкнутом выключателе, и вообще везде, где не лень. Больше информации - больше шансов понять природу явления :)
05.07.2015 в 20:11:23
Street 64 написал : Замер проводил на конце проводов без ламп и патрона
Установите патроны, вкрутите лампы и повторите измерения. Все встанет на свои места.
05.07.2015 в 20:36:57
НЕМЕЦ написал : Установите патроны, вкрутите лампы и повторите измерения. Все встанет на свои места
о!
НЕМЕЦ, вы догадались, в чём причина? - не томите, колитесь)
05.07.2015 в 20:38:49
Грэй написал : вы догадались, в чём причина?
А чего тут догадываться? Высокоомный мультик и емкостная наводка.
05.07.2015 в 21:13:22
НЕМЕЦ написал : А чего тут догадываться? Высокоомный мультик и емкостная наводка.
Хорошо если так. Замерию по вашему совету. Как будет какйто результат. то отпишусь, но это скорее всего будет не раньше субботы.
11.07.2015 в 22:04:01
НЕМЕЦ написал :
![Цитата](images/misc/quote_icon.png "Цитата") Сообщение от **Street 64**
[![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost-right.png "Посмотреть сообщение")](showthread.php?p=5283692#post5283692)
Замер проводил на конце проводов без ламп и патрона
Установите патроны, вкрутите лампы и повторите измерения. Все встанет на свои места.
Большое Вам спасибо за подсказку. Так оно и есть. При наличии патрона с лампочкой на тестере появляется чистый 0, как только выкручиваю лампочку, сразу 60 вольт. Первый раз с таким сталкиваюсь, век живи - век учись. Вот только потолок зря порезал.
22.11.2020 в 12:16:36
НЕМЕЦ, Добрый день. Монтировал люстрю сейчас, точно такая же ситуация, увидел 45в на разорванной выкличателем фазе. подумал тоже наводки. Но вот незадача, когда укорачивал проведа на люстру, пучком резал (соответственно отключенная фаза, земля и ноль) выбило дифавтомат на 30мА
Теперь вопрос, могут ли наводки достигать такой силы, что аж дифавтомат сработал