Arr написал : Это противоречит закону Ома.
Это если производить измерения тока и напряжения одновременно... А автор, очевидно, взял мультик, замерил напряжение, а затем переключив прибор, замерил ток КЗ. Заметьте, ток всегда 0А.
16.01.2008 в 01:55:51
Arr написал : Это противоречит закону Ома.
Это если производить измерения тока и напряжения одновременно... А автор, очевидно, взял мультик, замерил напряжение, а затем переключив прибор, замерил ток КЗ. Заметьте, ток всегда 0А.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
16.01.2008 в 08:24:30
Arr написал : Цитата: Сообщение от Дмитрий М Если он покажет постоянный ток утечки... значит утечка.
Почему постоянный?
В смысле не бросок тока (зарядка кондёров помехоподавляющих фильтров), а постоянно присутствующий. Сам ток (как и миллиамперметр) переменный. Неудачно сформулировал пост.
16.01.2008 в 12:17:32
avmal написал : Тонкое жизненное наблюдение - никто бы до такого решения вопроса не додумался.
И вправду никто, придётся подсказать: Измерение надо проводить по принципу дифференциального трансформатора.
Azaz написал : Попробовали отключить землю, установка работает в полном режиме.
Вы пробовали отключить не землю, а провод заземления. :) Чтобы быть уверенным, что нет утечки на землю, надо подвесить установку над землёй. :)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.