16.01.2008 в 03:57:07

Добрый всем день. Уменя есть бытовка с гаражом - эл.проводка по схеме ТТ (это обсуждали на форуме - и энергонадзор все принял в эксплуатацию).

Вопрос.1. Запитывать баню после вводного УЗО(300мА) или после счетчика?

  1. Кабель до бани вести воздушкой или под землей?
0

Орешек знаний твёрд .... ну и так далее!

avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

16.01.2008 в 06:37:59

1ynn написал : Вопрос.1. Запитывать баню после вводного УЗО(300мА) или после счетчика?

Не знаю как у вас приняли, но вводной автомат, ограничивающий мощность, должен стоять перед счетчиком, а т.н. противопожарное УЗО на 100-300мА уже после счетчика. Разумеется подключать свои нагрузки перед счетчиком вы не имеете права - криминал.

1ynn написал :

  1. Кабель до бани вести воздушкой или под землей?

Кто же знает географию и топографию вашего участка лучше вас самого?

0
mmk
mmk
Местный

Регистрация: 25.12.2007

Москва

Сообщений: 106

16.01.2008 в 10:40:43

21ynn
Запитывайте после УЗО. Объясняю, если не най бог пожар в бане УЗО не срабатывает. Если ставить свое пожарное УЗО для бани в бытовке, то при пожаре, не дай бог, в бытовке, банное УЗО сработает. Если установить банное УЗО в самой бане, то нет защиты от утечки в кабеле от бытовки к бане. Едиственная проблема при общем УЗО- заземление электроустановок в бане. РЕ нужно вести от бытовки.

0
АА
АА
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 772

16.01.2008 в 11:14:27

mmk написал : Объясняю, если не най бог пожар в бане УЗО не срабатывает.

Мне всегда казалось, что противопожарное УЗО должно предотвратить пожар, не допустив значительной утечки тока. Когда горит, уже все равно - есть УЗО, нет его или где оно стОит... :(

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

16.01.2008 в 11:37:09

mmk написал : Запитывайте после УЗО.

Как я понял вы рекомендуете запитываться перед счетчиком?

1ynn написал : Запитывать баню после вводного УЗО(300мА) или после счетчика?

0
mmk
mmk
Местный

Регистрация: 25.12.2007

Москва

Сообщений: 106

16.01.2008 в 13:05:40

avmal написал :

Нормальный человек понимает такую последовательность: вводной автомат-счетчик-УЗО. Если в вопросе слово "УЗО" стоит перед словом "счетчик", то это всего лишь гибкость русского языка.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

16.01.2008 в 13:16:55

mmk написал : Если в вопросе слово "УЗО" стоит перед словом "счетчик", то это всего лишь гибкость русского языка.

Если это гибкость языка, то очень сильная.

0
1ynn
1ynn
Местный

Регистрация: 12.12.2006

Москва, Рязань

Сообщений: 354

16.01.2008 в 20:08:32

avmal

Последовательность цепи такая:

  • вводной автомат (опечатан) -счетчик (тоже опечатан)
  • УЗО 300мА; Вопрос был: -- после счетчика(т.е. до УЗО)? -- или после УЗО? Топография без особенностей --- методпроводки интересует с точки зрения удобства прокладки и дальнейшей эксплуатации участка.
0

Орешек знаний твёрд .... ну и так далее!

avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

16.01.2008 в 20:26:41

1ynn написал : Последовательность цепи такая:

  • вводной автомат (опечатан) -счетчик (тоже опечатан)
  • УЗО 300мА;

Понял "гибкость вашего языка" - разумеется подключайте после УЗО.

1ynn написал : Топография без особенностей

Это вам так видится, поскольку вы там жиете, а другие-то у вас научастке не были. Какая протяженность линии? Растут-ли на трассе деревья? Каков состав грунта? На какой глубине находятся грунтовые воды? Да много там факторов надо учитывать.

0
1ynn
1ynn
Местный

Регистрация: 12.12.2006

Москва, Рязань

Сообщений: 354

16.01.2008 в 20:37:58

Огромное спасибо за понимание!

Топография:- грунтовые воды глубоко,

  • Высоких деревьев на пути нет,
  • Почва суглинок ( глина гдето на глубине 0,7 м начинается-- в разных частях участка по разному),
  • Протяженность линии ~ 25 м.

Если в бытовке схема ТТ , то в бане надо делать свое заземление? Или вести тройной кабель (в том числе и землю от ГЗШ)?

0

Орешек знаний твёрд .... ну и так далее!

avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

16.01.2008 в 20:49:51

1ynn написал : Почва суглинок ( глина гдето на глубине 0,7 м начинается-- в разных частях участка по разному),

Если будете копать траншею, то копать придется не мельче 0,8 метра в глубину. Если будете тянуть воздушку, то 25 метров пролет не очень мал - как бы не пришлось дополнительый столб ставить. Так-что оцените свои силы и принимайте решение.

1ynn написал : Если в бытовке схема ТТ , то в бане надо делать свое заземление? Или вести тройной кабель (в том числе и землю от ГЗШ)?

Я бы подвел трхжильный кабель и сделал еще повторное заземление.