Аватар пользователя
mal_valery

Местный

Регистрация: 18.01.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 45

18.01.2008 в 18:54:54

Здравствуйте! Пожалуйста помогите начинающему, проверьте схему электрического ввода в дачный, деревянный дом, заземления нет и скорей всего не будет! Заранее благодарен!

0
Вложение
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

18.01.2008 в 19:04:21

СИП - первый участок ввода от ВЛ? Зачем тогда делать переход на медь на зажимах? Это можно сделать и на вводном автомате. Из каких соображений взяты АВ 32А, 40А?

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
mal_valery

Местный

Регистрация: 18.01.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 45

18.01.2008 в 20:27:07

Автоматы взяты из похожих схем. А какие надо?А на всем форуме пишут,что СИП в автомат не завести .я так понимаю из-за толшины провода

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

18.01.2008 в 20:40:21

mal_valery написал : на всем форуме пишут,что СИП в автомат не завести .я так понимаю из-за толшины провода

Приведите тему и пост. Иначе это поклеп на наш высокоинтеллектуальный форум. :mad:

0
Аватар пользователя
mal_valery

Местный

Регистрация: 18.01.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 45

18.01.2008 в 20:53:52

Паклеп на что? Если про СИП,то я два дня читал весь форум на темы про ввод в деревянный дом.Точное место сейчас не могу найти (опять понадобится два дня поисков) ,но там было сказано ,что СИП в автомат не завести.Если что-то не так ,так надо просто исправить.Я для этого и пришол сюда посоветоваться.

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

18.01.2008 в 21:07:55

  1. Просто взял из описания конструкции автомата:o Комбинированные зажимы из посеребренной меди и анодированной стали обеспечивают надежный контакт с медными и алюминиевыми проводниками сечением от 1 до 25 мм2.
  2. Для справки Выбор вводного автомата и прочего оборудования производится немного не так > Автоматы взяты из похожих схем.

а. Надо знать выделенную на дом мощность. б. Надо знать, что Вы собираетесь в доме подключать. в. Если обычный дачный домик с "лампочкой Ильича" без изысков и замашек на домостроительный комбинат, то выбор групповых автоматов у Вас верный. Только кабель рекомендуется трёхжильный, мало ли потом сделаете заземление, шину РЕ....

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
mal_valery

Местный

Регистрация: 18.01.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 45

18.01.2008 в 21:20:45

а. На дом выделено 2,8 кВт (но мощности на ВЛ хватает с избытком-Сказали местные электрики) б.холодильник,ТВ.,освещениеи тд в.Не большой дом в деревне 6х6 плюс веранда - будет отец жить. А автоматы какие 40 и 32 или 32 и25 ? Cпасибо за ответ

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

18.01.2008 в 21:26:53

Вводной перед счётчиком в соответствии с выделенной мощностью, т.е. на ток 16А. Если местные электрики не против, то на доме 25А. В противном случае для обеспечения селективности на доме 16А с хар."D", в доме 16А с хар. "С". имхо

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
mal_valery

Местный

Регистрация: 18.01.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 45

18.01.2008 в 21:30:33

А если поставить с запасом на будущее ? как вы на это посмотрите...

sergey_sav написал : Если местные электрики не против

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

18.01.2008 в 21:39:51

2mal_valery А мне то чего смотреть? :) У меня в деревне мать живёт постоянно. Вводной на доме АП50/16А. В доме 5 групп, все по 10А после счетчика. Холодильники - 2 штуки, телевизоры - 3 штуки, водогрей 2кВт - 1 штука. Всё на три помещения + баня. Вполне хватает. Правда двухпроводка, многожильный провод 2,5 кв., окольцован с лужением, соединения винтовое в коробках, Ещё тесть делал! Хотел переделать, но посмотрел, проверил, репу почесал... ещё лет 50 отстоит...:)

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
mal_valery

Местный

Регистрация: 18.01.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 45

18.01.2008 в 21:49:26

Спасибо. И ещё: а.- номинал УЗО устраивает ? б.-ВВГнг 2х6 или 2х4мм2 в.-ДНП260 или чего другое посоветуете ? г.-как правильно завести СИП в водной автомат ? а то чуть не покусали... д.-марка ,модель вводного автомата ..какой посоветуете?

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

18.01.2008 в 22:03:02

а. устраивает б. оставьте как решили, на перспективу. в. я бы посоветовал РН-111 г. наберите в поиске "аксессуары СИП" поймёте сами, к тому же это "головная боль" местных электриков - они на столб полезут д. ставьте АВВ, не очень то и дорого и надёжно, так как берёте в рознице.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
mal_valery

Местный

Регистрация: 18.01.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 45

18.01.2008 в 22:08:11

Большое спасибо.Сразу всех вопросов не задать...Буду писать завтра

0
Аватар пользователя
mal_valery

Местный

Регистрация: 18.01.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 45

18.01.2008 в 22:17:31

Пока еще не ушёл... подскажите куда и как подключить РН 111

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

18.01.2008 в 22:21:13

mal_valery написал : подскажите куда и как подключить РН 111

http://www.novatek-electro.com/documentation_rn111.htm Пробуйте изредка пользоваться поисковиками, это упрощает жизнь Вам и окружающим...;)

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу