Ilyin
Ilyin
Новичок

Регистрация: 25.01.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 32

03.02.2006 в 10:28:13

Elastocem mono - является "проникающими гидроизолирующими составами (осмотического действия)"? Или это всё-таки просто гидроизоляция?
И, самый главный, для меня сейчас вопрос - имеет ли смысл вообще спасаться от капиллярной влаги? Если да, то ведь, как я понимаю, придёться обработать на только санузлы, а всю квартиру?

0
maSter402
maSter402
Местный

Регистрация: 01.12.2005

Москва

Сообщений: 350

03.02.2006 в 11:26:46

ELASTOCEM MONO - цементно полимерная эластичная гидроизоляция обмазочного типа. Осмотическими свойствами не обладает. Отсечка капиллярной влаги выполняется в случае активного подсоса грунтовых вод через кирпичные стены, особенно когда между бетонным фундаментом и кирпичной стеной отсутствует гидроизоляционный слой. Атмосферная влага попадающая на внешние стены испаряется в окружающую среду. У нас всё таки не тропические ливни идущие без перерыва по несколько месяцев. Кроме того в техпомещении должна быть предусмотрена вентиляция, для поддержания нормального влажностного режима. А если там повышенная влажность, то следует сначала выяснить причину её появления.

0
Ilyin
Ilyin
Новичок

Регистрация: 25.01.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 32

03.02.2006 в 12:13:15

В таком случае, повторю вопрос - что лучше: КНАУФ Флэхендихт или Litokol ELASTOCEM MONO? Чем они отличаются? Или брать любой на выбор?

0
KGB
KGB
Новичок

Регистрация: 13.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 88

21.05.2006 в 01:50:38

ИНТЕРЕСНО, а гидроизоляцию от Dekoprof кто нибудь пользовал?

0
maSter402
maSter402
Местный

Регистрация: 01.12.2005

Москва

Сообщений: 350

09.02.2007 в 04:49:31

Ilyin написал : В таком случае, повторю вопрос - что лучше: КНАУФ Флэхендихт или Litokol ELASTOCEM MONO? Чем они отличаются? Или брать любой на выбор?

Флехендихт-гидроизоляция на основе синтетических смол в виде мастики, аналог HIDROFLEX (LITOKOL). ELASTOCEM MONO - эластичная гидроизоляция на цементной основе, расход 3,2 кг\кв.м Адгезия 3N\кв. мм
Прочность в соединении "цементное основание-цем. гидроизоляция ELASTOCEM-цем. клей" в несколько раз выше, чем цем. основание -Флехендихт-цем. клей.

0
Лелик 2
Лелик 2
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Пермь

Сообщений: 129

11.02.2007 в 18:26:34

Prok12 написал : Да нигде фактически строяки не делают, увы... Можно поверх стяжки гидроизоляционной мастикой, скажем, Кнауф Флехендихт, в три слоя с заходом на стены по 10см. Вполне хватит

А какой толщины слой получается в итоге? Вопрос возник в связи с тем что слой который будет захордить на стены будет не заподлицо с остальной поверхностью. Как с этим быть?

0
Gennady
Gennady
Резидент

Регистрация: 17.09.2006

Москва

Сообщений: 6405

11.02.2007 в 19:06:31

Вам подойдёт Kreisel Dischtungschlamme 360 - методом шпатлёвки наносится на основание (стяжку, стены) двумя слоями по 1-2 мм. Отсекает всю влагу. Три слоя гидроизолируют надёжно бассейн 5-метровой глубины

0
maSter402
maSter402
Местный

Регистрация: 01.12.2005

Москва

Сообщений: 350

12.02.2007 в 00:30:07

В санузлах гидроизоляция Elastocem Mono дожна быть толщиной не менее 2 мм. Если стены выровнены в "0" то при заходе на стену гидроизоляция создаст перепад уровней. чтобы этого избежать, я по низу стены делал нишу, с помощью полосы оргалита, установленной перед оштукатуриванием. Потом оргалит удалял. При нанесении гидроизоляции она получалась в плоскости стены.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.