Переделываю полностью проводку в частном доме. Счетчик переношу в новую постройку, хочу чтоб в новых розетках было заземление. Сам контур заземления уже есть и входит в дом (4 кв мм медь, многожильная , желто-зеленый).
Это заземление входит рядом с котлом. Вот в котловую розетку я и хотел его подключить. А потом оно (заземление) дойдет к счетчику по 3-х жильному проводу (2,5 кв мм медь, цельный) На счетчике соединится с другими ветками и вроде все ок. Разговаривал с одним знакомым электриком, и он сказал так делать нельзя. Заземление нужно довести к счетчику, а потом уже оттуда до потребителей.

Вопрсос 1: Чем плохой мой вариант?

И еще он сказал, чтоб в шкафчике для счетчика, я это заземление прикрутил на корпус. Туда же я должен подсоединить и "0".

Вопрос 2: Какой будет смысл такой 3-х жильной проводки, если "0" и "земля" соединяются вместе? Тогда нет смысла использовать 3 жилы. А "землю" с "0" закоротить в розетке и все.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

23.01.2008 в 12:29:55

lvv написал : Чем плохой мой вариант?

  1. Крайне низкой надежностью "дохождения" заземления по долгому тернистому пути от одной розетки через щиток к остальным.
    1. У Вас стоит в щитке на вводе УЗО? Если нет - заземление без зануления запрещено, ибо не обеспечивает электробезопасности.

Предлагаю почитать сперва: Help по заземлению и безопасности! http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=43068

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

lvv
lvv
Местный

Регистрация: 31.07.2007

Ахтырка

Сообщений: 106

23.01.2008 в 12:40:49

Еще ничего не стоит. Есть все, остался только монтаж. УЗО не покупал, т.к. совсем не в курсе. НАдо будет - поставлю. Главное чтоб все правильно было. Купил 5 автоматов на разный ампераж, в зависимости от нагрузок.

Кстати, "0" заземлен на ЛЭП, возле столба

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

23.01.2008 в 12:49:42

lvv написал : И еще он сказал, чтоб в шкафчике для счетчика, я это заземление прикрутил на корпус. Туда же я должен подсоединить и "0".

Вопрос 2: Какой будет смысл такой 3-х жильной проводки, если "0" и "земля" соединяются вместе? Тогда нет смысла использовать 3 жилы. А "землю" с "0" закоротить в розетке и все.

Основное средство защиты от поражения при косвенном прикосновении в сетях до 1000В с глухозаземленной нейтралью - зануление, при этом при питании дома от ВЛ должно быть выполнено повторное заземление вводного PEN-проводника ("нуля"). Сечение вводного PEN-проводника и заземляющего проводника не должно быть меньше 16 мм2 по алюминию или 10 мм2 по меди. Это будет система заземления TN-C-S

Раз у Вас провод от заземления имеет сечение 4 мм2, реализовать TN-C-S нельзя (есть опасность "отгорания" этого провода при авариях на линии или при прямых или близких ударах молнии). Но можно сделать ТТ - систему заземления с местным заземлителем, не соединенным с нейтралью сети. При этом ОБЯЗАТЕЛЬНО все линии должны быть "прикрыты" УЗО.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

23.01.2008 в 12:56:37

Сечение проводов отвода/ввода с ВЛ какое?

lvv написал : Кстати, "0" заземлен на ЛЭП, возле столба

Это хороший знак :)

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

lvv
lvv
Местный

Регистрация: 31.07.2007

Ахтырка

Сообщений: 106

23.01.2008 в 13:02:21

Сечения не помню. Будет брошен самотянущийся (не помню как точно называется) кабель (с тросом внутри), алюминий. Ну где-то 4 кв мм будет.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

23.01.2008 в 13:05:41

А должно быть 16 для организации TN-C-S...

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

23.01.2008 в 14:12:54

lvv написал : Будет брошен самотянущийся (не помню как точно называется) кабель (с тросом внутри),

Самонесущий называется - сечение 16мм.

0
lvv
lvv
Местный

Регистрация: 31.07.2007

Ахтырка

Сообщений: 106

23.01.2008 в 14:19:21

вечером замеряю сечение, завтра отпишусь

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

23.01.2008 в 14:35:42

lvv написал : вечером замеряю сечение, завтра отпишусь

А СИП меньше не бывает.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

23.01.2008 в 15:39:15

lvv написал : Тогда нет смысла использовать 3 жилы. А "землю" с "0" закоротить в розетке и все.

А смысл в том, что по рабочему нолю протекает рабочий ток, а значит, есть вероятность его "отгорания" - и одновременно пропадет "заземление". А через сопротивление нагрузки на отгоревший кусок нулевого провода "придет" фаза - и через соединение в розетке она попадет на корпуса электроприборов. Кроме того, при ремонте щитка или распред. коробка фаза и рабочий ноль в принципе могут быть поменяны местами.

А вот по третьему проводу ток в нормальном режиме не течет, посему вероятности "отгорания" - нет.