Solovey написал :
Дык по-моему на самом мегере написано что со скоростью 120 об/мин.
Для ЭС0202 именно так.
Solovey написал :
По поводу компа и др приборов... Напряжение подается на группу независимых цепей относительно земли, так что хоть 2500В подайте, нифига с ним не будет.
...если нет фильтрующих кондеров между токоведущими цепями и корпусом.
Solovey написал :
А вот между фазой и нейтралью и 500В не надо, да и смысла в этом нет.
Разве что проверить шнур питания при выключенном выключателе на приборе. При включенном - мегер просто будет "пытаться" запитать прибор. В большинстве случаев у него просто-напросто не хватит мощи, чтобы выдать сколь-либо значительное напряжение.
Solovey написал :
И чем это померить? Мегер не пойдет. Мультиметр 0.1 Ома тоже не поймает, а если и поймает то с погрешностью+/- километр...
Наша ЭТЛ мегером и "крутит". Плюс-минус.....
Должен поправиться, что 0,1 Ом относится к "Проверка наличия цепи между заземленными установками и элементами заземленной установки". Как понимать "установка"? Электроустановка квартиры - это "установка"? Однозначно 0,1 Ом относится к цепи между контактом РЕ вилки и корпусом или между корпусом и контуром на стене, или между зануленной-заземленной станиной и корпусом двигателя или лампы на ней и т.п.
Что касается проводок, то 0,1 Ом - это всего-навсего 14 метров жилы 2,5мм2, потому проводки проверяются по петле "фаза-ноль". (ибо "При сопротивлении более 0,1 Ом должна производиться проверка срабатывания защиты в соответствии с...." - это из российских ПТЭЭП, в украинских это указание выкинули, заменив на "Проверяется на установках, срабатывание защит которых проверено" :cool: :confused: )
Solovey написал :
Или все уже мили/микоОмметрами обзавелись?
Не зря Smily разыскивал намедни мегер+микроомметр в одном флаконе.
Kamikaze написал :
Что-то не могу найти, откуда я взял про приборы класса защиты II и 2500В... Может напутал чего...
Вот: "Испытание повышенным напряжением промышленной частоты ........ У электроинструмента корпус и соединенные с ним детали, выполненные из диэлектрического материала, на время испытания должны быть обернуты металлической фольгой, соединенной с контуром заземления. Если сопротивление изоляции не менее 10 МОм, то испытание изоляции повышенным напряжением может быть заменено измерением одноминутного сопротивления изоляции мегомметром на напряжение 2500 В" (тут уркаинские ПТЭЭП полностью повторяют российские).