Уважаемые все,
Ниже приложена схема разводки электрики в квартире. Начал устанавливать розетки. Для проверки правильности решил сделать тест.
Включил фазу и отключил нуль на вводе в квартиру. Проверяю напряжение между фазой и нулем в розетке = 0 В Проверяю напряжение между фазой и землей в розетке = 220 В Проверяю напряжение между Нулем и землей в розетке = 220 В - Окуда это напряжение ????
Тест2 Включил фазу и нуль на вводе в квартиру. Проверяю напряжение между фазой и нулем в розетке = 220 В Проверяю напряжение между фазой и землей в розетке = 220 В Проверяю напряжение между Нулем и землей в розетке = 0 В
Нигде не коротит, автоматы не выбивает.
Откуда напряжение между Нулем и землей в Тесте 1?
Можно ли эксплуатировать разводку в такой ситуации?
Сам грешу на неправильное разведение фазы и нуля в Эл. Счетчике (СО-5У по моемому). Как там должно быть это сделано по стандарту?
Нашел сдесь
В схеме включения однофазного счетчика фазный провод подключается к первой клемме Г (генераторный зажим), а нулевой провод — к третьей клемме Г. Провода, отходящие к электроприемникам, подключаются ко второй и четвертой клеммам, обозначенным буквой Н (нагрузка).
Нумерация клем с лево на право?