gsmmaster написал : а чему Вы удивляетесь? вот в Новокуркино, д.50 (8подъездов, 18-25эт) весь сделан медью 3*1.5, и все понимаешь "по проекту"!

Лично я ничему не удивляюсь - весь панельный новострой делается медью полтора квадрата. И нормативам соответствует и на проводах экономия. В любом случае кухонную, как минимум, проводку надо сразу менять на 2,5 - иначе не потянет современное оборудование.

0
mmk
mmk
Местный

Регистрация: 25.12.2007

Москва

Сообщений: 106

29.01.2008 в 23:38:08

avmal написал : И что это меняет из того, что я сказал?

Это противоречит

avmal написал : при КЗ автомат любого номинала сработает

Возьмите очень длинный и очень короткий шлейф. Токи КЗ в них будут различны. Вы наверное понимаете почему. И поэтому в длинном шлейфе номинал защитного автомата линии меньше, чем в коротком. Для этого и проводятся испытания ПФН.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

29.01.2008 в 23:44:11

mmk написал : Это противоречит
Цитата: Сообщение от avmal при КЗ автомат любого номинала сработает

Для обеспечения срабатывания автомата при КЗ выбирается не номинал автомата, а его характеристика.

0
Screen
Screen
Местный

Регистрация: 06.07.2007

Одесса

Сообщений: 804

30.01.2008 в 20:03:13

Сегодня прозвонил все линии.Побит рекорд мною же предполагаемого.На одной линии 3*1.5 мм.кв.сидит 18 розеток!!!До ввода в эксплуатацию объекта остался 1 месяц,подождем.И еще,щит на 24 модуля и 22 групповые линии и никаких УЗО и Дифов не предусмотрено.Совмещать нельзя защита будет не та.Выкинуть нафиг и поставить на 36?Учет будет в щитовой дома.

0
Elden
Elden
Местный

Регистрация: 24.04.2007

Донецк

Сообщений: 934

30.01.2008 в 20:39:12

  1. Закольцевать линии никак? 2.БОльший щиток всегда лучше мЕньшего щитка. Проверено практикой.
0
evgenygrig
evgenygrig
Резидент

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

30.01.2008 в 20:50:54

Число розеток на линии не имеет большого значения. Главное - число рабочих мест на этой линии. У нас стандартно 4-5 силовых розеток на 1 раб. место. Соответственно, 18 розеток - 4 рабочих места с типичной единовременной нагрузкой 1000-1500 Вт, в пике (электрочайник) - 3000 Вт. Вполне для 3х1.5. Хотя у нас проложено две линии по 3х2.5 :)

0
Screen
Screen
Местный

Регистрация: 06.07.2007

Одесса

Сообщений: 804

30.01.2008 в 21:11:02

evgenygrig написал : Хотя у нас проложено две линии по 3х2.5

Издеваетесь,я за когото заканчиваю объект и потом все претензии ко мне,а почему выбивает?И не 4 рабочих места,а 9(по 2 розетки)потом не известно сколько сетевых фильтров(удлинителей)втюкают.

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

30.01.2008 в 23:31:13

Screen написал : Сегодня прозвонил все линии.Побит рекорд мною же предполагаемого.На одной линии 3*1.5 мм.кв.сидит 18 розеток!!!До ввода в эксплуатацию объекта остался 1 месяц,подождем.И еще,щит на 24 модуля и 22 групповые линии и никаких УЗО и Дифов не предусмотрено.Совмещать нельзя защита будет не та.Выкинуть нафиг и поставить на 36?Учет будет в щитовой дома.

У Моллера заявленно что не более 10 компов на 1-но УЗО.