Все групповые линии положены ВВП2 3*1.5.И никто менять ничего не собирается.На розеточные группы проложен данный кабель минимум на 8 розеток,10 кабинетов.Утверждение исполнителя работ и согласие с ним заказчика,объясняется довольно просто,что нагрузка будет только компьютеры и даже 4 компа не дотянут и до половины запаса мощности.Как с этим бороться не знаю.А фирма монтажная довольно солидная Авача называется.Сдается мне,что монтажным организациям закон не писан,а вы все по правилам.

0
Юрий-Электр
Юрий-Электр
Резидент

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

29.01.2008 в 17:34:48

Screen написал : фирма монтажная довольно солидная Авача называется

А проект есть? по которому эта солиднаяфирма вам сделала 

Screen написал : Все групповые линии положены ВВП2 3*1.5

?????? Начинать ремонт надо с проекта, о этом говорилось неоднократно.....

0
Screen
Screen
Местный

Регистрация: 06.07.2007

Одесса

Сообщений: 804

29.01.2008 в 17:49:37

Юрий-Электр написал : А проект есть? по которому эта солиднаяфирма вам сделала

Ну разумеется,что в проекте все в порядке.Только схема была хозяевами на100% изменена,ну и монтажники постарались.Кому вообще этот проект нужен?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

29.01.2008 в 18:20:04

Screen написал : Сдается мне,что монтажным организациям закон не писан,а вы все по правилам.

Увы, полтора квадрата вписываются в нормативные требования для групповых линий. Об увеличении сечения розеточных групп до 2,5 квадрата должен был позаботиться заквзчик. Или заказчику невдомек, что кроме компов в розетки будут еще включаться и электрочайники и всякая другая ерунда? А это неизбежно.

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

29.01.2008 в 19:02:11

2Screen Так в чём горе то? ВВП 3*1,5, действительно, вписывается в требования нормативов (это минимум для групповых линий). Вы же не сказали что 8 розеток висят на одной группе. А если на одной, то компы будут включать по очереди... :)

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Screen
Screen
Местный

Регистрация: 06.07.2007

Одесса

Сообщений: 804

29.01.2008 в 19:21:19

sergey_sav написал : Вы же не сказали что 8 розеток висят на одной группе

Нет я сказал,что минимум 8 розеток висит на одной группе,а максимум(в одном из кабинетов)14 и причем шлейфом.Я во всех случаях не экономлю на сечении розеточных проводов,даже если это одна из розеток.И мне абсолютно все равно,сколько их там будет потому,что не я это делал.

0
mmk
mmk
Местный

Регистрация: 25.12.2007

Москва

Сообщений: 106

29.01.2008 в 21:45:12

Screen написал : Как с этим бороться

Ваше дело поставить соответствующего номинала автомат, поскольку он защищает шлейф от козы. А сколько кило будут включать в розетки- это забота потребителя.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

29.01.2008 в 22:06:20

mmk написал : поставить соответствующего номинала автомат, поскольку он защищает шлейф от козы.

В первую очередь задача автомата - защита линии от перерегрузки, а при КЗ автомат любого номинала сработает.

0
mmk
mmk
Местный

Регистрация: 25.12.2007

Москва

Сообщений: 106

29.01.2008 в 22:17:49

avmal написал : а при КЗ автомат любого номинала сработает

Номиналы автоматов, защищающих групповые линии подбираются исходя из испытаний петли фаза-ноль. Это как раз есть имитация козы.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

29.01.2008 в 22:26:49

mmk написал : Номиналы автоматов, защищающих групповые линии подбираются исходя из испытаний петли фаза-ноль. Это как раз есть имитация козы.

И что это меняет из того, что я сказал?

avmal написал : В первую очередь задача автомата - защита линии от перерегрузки

0
gsmmaster
gsmmaster
Местный

Регистрация: 06.03.2007

Москва

Сообщений: 109

29.01.2008 в 22:36:40

а чему Вы удивляетесь? вот в Новокуркино, д.50 (8подъездов, 18-25эт) весь сделан медью 3*1.5, и все понимаешь "по проекту"!

0