rdk
rdk
Местный

Регистрация: 11.09.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 216

30.01.2008 в 09:47:36

Есть офис. При расчете нагрузок на щит согласно СП 31-110-2003 беру Кс на бытовые розетки 0,2, Руст на розетку беру 60Вт. Получается маловато. Это правильно? Если нет, то как?

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

30.01.2008 в 10:17:49

Если Вы приняли к использованию табл.6, то действительно, маловато будет. При расчетах нагрузки розеточных групп не плохо бы пользоваться технологическим планом, где указаны места установки и мощности потребителей. Расчеты по минимальным коэффициентам СП31-110 хороши для минимизации заявленной мощности, но для жизни.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

rdk
rdk
Местный

Регистрация: 11.09.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 216

30.01.2008 в 14:50:21

Смысл в том, что с таким подходом я нормально "вжимаюсь" в данную мне мощность, но при этом не учитываю мощности примерно восьми 1-1,5кВт принтеров , ксероксов и тд (хотя эти розетки к отдельным автоматам подключаю), т.к с ними никуда не влезть, да и надо ли учитывать? Если да, то с каким Кс? И как это потом все будет работать с таким расчетом?

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

30.01.2008 в 15:07:10

rdk написал : с каким Кс?

Если следовать тому же СП, Кс зависит от числа аппаратов, напр. табл.6.7

rdk написал : И как это потом все будет работать с таким расчетом?

А это уже жизнь покажет...;)

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Викторыч
Викторыч
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 9117

30.01.2008 в 15:22:57

rdk написал : Смысл в том, что с таким подходом я нормально "вжимаюсь" в данную мне мощность

Что-то все с ног на голову. Есть смысл считать, чтобы определить потребную мощность, а если она уже "дадена", то зачем?

0
rdk
rdk
Местный

Регистрация: 11.09.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 216

30.01.2008 в 15:38:44

Викторыч написал : Что-то все с ног на голову. Есть смысл считать, чтобы определить потребную мощность, а если она уже "дадена", то зачем?

Ну е-мае. Арендуется офис (этаж), хозяин здания выделил 70кВт на него. В них надо "вжаться", но так, чтоб все работало

0
rdk
rdk
Местный

Регистрация: 11.09.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 216

30.01.2008 в 15:47:46

sergey_sav написал : Если следовать тому же СП, Кс зависит от числа аппаратов, напр. табл.6.7

Я просто думаю, надо ли учитывать эти нагрузки этих принтеров на щиты вообще, если учесть, что в остальные бытовые розетки, на которые закладываем по 60Вт ничего вкл не будет?

0
Викторыч
Викторыч
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 9117

30.01.2008 в 15:58:12

rdk написал : Ну е-мае. Арендуется офис (этаж), хозяин здания выделил 70кВт на него. В них надо "вжаться", но так, чтоб все работало

Простите за тупость, но все равно ничего не понял. У вас есть выделенные 70кВт и вполне определенный набор энергопотребителей, они что, потреблять меньше станут в зависимости от выбранного вами Кс? Или вам надо предоставить владельцу здания расчеты, что вы с вашим обородованием вложитесь в эти 70кВт? Тогда так и говорите.

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

30.01.2008 в 16:02:54

Я так понимаю, что Вы ведёте расчёт от обратного. Т.е. есть выделенная мощность и заказчик не желает переплачивать за её увеличение Энергосбыту. Тогда применяйте любые доступные коэффициенты из СП (без фанатизма), не забудьте и том что злую шутку сыграет в Ваших расчётах реактивная составляющая. Ещё раз повторю про бытовые розетки, не зря их так и назвали, хоть и оговариваются (как бы между прочим) и для подключения офисной техники. Для правильного, во всех отношениях, расчёта надо учитывать мощность на компьютерное место (положим, 0,5 кВА), Кс=0,4-0,5 и косинус 0,85-0,9. При таком подходе принтер учитывается в составе рабочего места.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

rdk
rdk
Местный

Регистрация: 11.09.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 216

30.01.2008 в 16:24:20

Викторыч написал : Тогда так и говорите.

Так и говорю

sergey_sav написал : Т.е. есть выделенная мощность и заказчик не желает переплачивать за её увеличение Энергосбыту.

Ему и не дадут потреблять больше, чем по ТУ- ограничат вводными автоматами, тк сеть здания на большее не рассчитана. Беру на арм 400Вт, Кс=0,7, кос=0,7 (нашел по этому поводу хорошую статью, люди пишут исходя из многолетнего опыта, если нужно, могу выложить ее часть). Почему злую шутку сыграет реактивная? Моя таблица считает расч токи на гр и на фазу и на щит с учетом кос фи, в нее формулы забиты

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

30.01.2008 в 16:38:23

rdk написал : Моя таблица считает...

Что за таблица? Бог велел делиться! :) А то что учли косинус...:applause:

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу