july-m
july-m
Местный

Регистрация: 20.06.2006

Москва

Сообщений: 413

07.05.2012 в 21:46:27

Отвалился БК от масляной краски, вместе со штукатуркой.

Исходя из описания, единственно что мы можем предположить ,что масляная краска перед грунтованием была либо очень пыльная либо грязная, поэтому БК к ней не прилип. Тем не менее, это первый случай в практике , когда БК Файдаль не лег на масляную краску, и наверное, будет лучше, если Вы обратитесь к нашим украинским коллегам ,которые произвели этот бетоконтакт, с тем чтобы они на месте детально разобрались в процессе.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

07.05.2012 в 22:03:26

Юлия, спасибо за ответы.
Попробую провести эксперимент на участке, предварительно хорошо его очищу. О результатах сообщу.

0
july-m
july-m
Местный

Регистрация: 20.06.2006

Москва

Сообщений: 413

07.05.2012 в 23:08:02

обязательно пробуйте и сообщайте. Если что - мы обязательно свяжемся с Файдаль-Украиной и донесем до них ситуацию.

0
Ingvarr
Ingvarr
Новичок

Регистрация: 25.01.2010

Наро-Фоминск

Сообщений: 98

27.09.2012 в 17:29:46

Тут все против связки ЦПС + Бетоконтакт**

*Бетоконтакт Область применения:* Для предварительной обработки плотных, слабо впитывающих влагу оснований (монолитного бетона, бетонных блоков, бетонных потолков) перед нанесением гипсовых, гипсово-известковых, :) известково-цементных**:) и других штукатурок. В качестве грунтовки перед оштукатуриванием старых плиточных облицовок гипсовой штукатуркой. Для предварительной обработки ГКЛ перед облицовкой керамической плиткой.

Грунтовал монолитную стену, через сутки ровнял штукатуркой на цементной основе "Ветонит ТТ" ничего не отвалилось, или же ЦПС и штукатурка на цементной основе вещи разные???:help.

0
Viktor__s
Viktor__s
Резидент

Регистрация: 28.07.2009

Москва

Сообщений: 2174

27.09.2012 в 17:46:19

ASava написал : На Кнауфе свет клином не сошелся. И кроме него есть достойные производители. Чем Волма-Контакт не устраивает? Пленка матовая и хрен отдерешь. Да, и по цене погуманней будет

уписаться от рассейского маркетинга

ВОЛМА-КОНТАКТ предназначается для подготовки гладких, плотных, слабовпитывающих оснований /бетонных, из натурального камня и др./ перед нанесением штукатурных смесей, плиточного клея, др. материалов.

и тут же пошли лозунги

ВОЛМА-КОНТАКТ укрепляет слабые основания и снижает возможность появления трещин.

Типа этой грунтовкой слабый и при этом одновременно плотный и гладкий бетон от трещин сбережет? у кнауфа просто написано что только "Повышает адгезию поверхности под гипсовую штукатурку." без лжелозунгов и выдумок. :clapping

Причем цена почти в 2,5 раза ниже кнауфа. получается волма контакт 45 рублей примерно за 1 литр. Вода чистая в бутылках и то стоит дороже.

0
YVA
YVA
Новичок

Регистрация: 25.10.2010

Харьков

Сообщений: 16

16.10.2012 в 14:02:12

Использовал два вида Бетоконтакта -Кнауф и Фейдал. Фейдал с крупным песком, на потолке на Фейдале слой Ротбанда до 3,5см за один проход-держится 4 года, не бухтит, резал штробу по Ротбанду для провода освещения - полоску не отковыряешь от бетона, крошится по Ротбанду. Кнауф брал в магазине, не просроченный, не понравился, песок мелкий, жидковатый. Мазал пол под наливайку - даже где слой меньше чем положено для наливайки - все отлично. Главное хорошо обеспылить, можно даже 17-й грунтовкой пройти перед Бетаконтактом.

0
123maus
123maus
Местный

Регистрация: 24.06.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 222

17.10.2012 в 01:03:15

БК по бетону - полёт всегда нормальный. Если давать высохнуть, как по инструкции положено. Единственно, был прокол однажды: заказчик настоял, прогрунтовать им и бетон, и стену из пазогребёнки. Вот не хотел, это делать - но не переубедить было клиента. Стена была свежая, блоки сыроватые: как привезли - так тут же и построили. Вопчем, всё отвалилось нафик. Как клеёнка со стола, плёнка снялась... вместе с клеем и плиткой. Хорошо, немного наваять успел. А на бетоне - всё отлично держалось. БК из одной банки. Теперь боюсь, пазогребневые блоки им грунтовать... ну его, от греха подальше.

0
jud-suss
jud-suss
Резидент

Регистрация: 17.04.2012

Волгоград

Сообщений: 1714

07.11.2012 в 21:33:30

mihamaster написал : В основном это от грязной(пыльной)поверхности.Если не лень,то стену можно предварительно мазнуть акриловой грунтовкой,потом "БК".НЕ отдирается.

Так вроде же бетон нельзя грунтовть ? точнее нежелательно..или это не правда ? То есть правильно нужно сначала прогрунтовать Церезит ст 17 а пом через час промазать бетоноконтактом ? я думал что ото бетона грунтовкаа как раз потом отойдет..тк он не впитывает в себя ее..

0
бракодел
бракодел
Резидент

Регистрация: 21.10.2011

Ярославль

Сообщений: 14457

07.11.2012 в 21:57:35

jud-suss написал : Так вроде же бетон нельзя грунтовть ? точнее нежелательно..или это не правда ? То есть правильно нужно сначала прогрунтовать Церезит ст 17 а пом через час промазать бетоноконтактом ? я думал что ото бетона грунтовкаа как раз потом отойдет..тк он не впитывает в себя ее..

если бетон пыльный (или с него что-то смывали ) то можно и даже нужно . и одного слоя достаточно . если плита чистая то смысла нет . я довольно часто грунтую обычной грунтовкой перед бетонконтактом .

0
Viktor__s
Viktor__s
Резидент

Регистрация: 28.07.2009

Москва

Сообщений: 2174

08.11.2012 в 11:54:13

123maus написал : Теперь боюсь, пазогребневые блоки им грунтовать... ну его, от греха подальше.

вы лучше бойтесь грунтовать лучше сильновпитыващие и/или не просохшие поверхности ибо бетоконтакт для "плотных, гладких, слабо и не впитывающих влагу оснований". пазогребень (обычный) не просто сильновпитывающий,а прям сильнопьющий. грунтуйте его церезитом ст-13,тифенгрутом и т.п.

YVA написал : резал штробу по Ротбанду для провода освещения - полоску не отковыряешь от бетона, крошится по Ротбанду. Кнауф брал в магазине, не просроченный, не понравился, песок мелкий, жидковатый.

а мне не понравилось как мне таджики стены грунтовали - тяп-ляп и песок мелковат и жидко. когда я грунтовал сам кусок стены из-той же банки: и песок крупный и густо. Правда я размешал его как следует и макловицей наносил,а не валиком. потом пришлось по этой стене штукатурку отбивать под эл.ящик. штроборезом и перфоратором - задолбался отдирать - просто не отставал и все. Лопаткой перфоратора проводишь - а от пленки не отстает

0
ОООСтаратели
ОООСтаратели
Местный

Регистрация: 06.06.2014

Лыткарино

Сообщений: 196

03.07.2015 в 09:40:59

Здравствуйте! Для вашего случая,мы вам рекомендуем использовать Грунтовку «Универсальная». http://gruntovka.starateli.ru/gruntovka_universalnaya/ Грунтовка "Универсальная" предназначена для грунтования стен и потолков, внутри и снаружи помещения с нормальной и повышенной влажностью. В состав данной грунтовки входят : акриловый латекс(10 % по сухому остатку), антисептик, пеногаситель, проникающая добавка. Единственным условием получения хорошего результата должно быть то, что остатки извести должны быть прочно закреплены на основании. Особенности: • для наружных и внутренних работ; • для сильно впитывающих оснований; • для усиления адгезии. И при выравнивании потолка слоем от 30 мм нужна армирующая сетка. Если вам нужна консультация,позвоните нам:Тел/Факс 8(495)641-3000 С Уважением Компания Старатели.