Error440
Error440
Местный

Регистрация: 26.09.2006

Черноголовка

Сообщений: 672

01.02.2008 в 18:05:08

День добрый.

Хотел окончательно смонтировать щиток квартирный ABB на 8модулей с шиной PE и N. Но столкнулся с проблемой нехватки гнезд в шине PE, там их всего 4 а надо 8! Вообще не понял немного - почему не одинаковые шины PE и N, но это хрен с ними.
Пытаюсь выбрать на сайте электромонтажа подходящий клемник чтобы соединить вводной кабель 6кв и 8*2.5кв оба медь. Места очень мало в щитке, на рейке свободных мест нет (есть возможность 'спрятать' клемник за стенкой щитка, там пустота, поэтому нужен закрытый). Вот пока ничего не нашел. :help

0
greg111
greg111
Резидент

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

01.02.2008 в 18:46:22

а ежели обжать гильзой?

0
radist
radist
Местный

Регистрация: 25.10.2006

Москва

Сообщений: 335

01.02.2008 в 21:31:41

А если шину РЕ на большее количество мест- не влезет в щит?

0
Error440
Error440
Местный

Регистрация: 26.09.2006

Черноголовка

Сообщений: 672

01.02.2008 в 23:49:12

radist написал : А если шину РЕ на большее количество мест- не влезет в щит?

теоретически к этому щитку можно докупить еще одну планку, но там и так очень тестно... :(

greg111 написал : а ежели обжать гильзой?

Завтра на работе буду изучать клещи на предмет применимости к моим условиям. Мы ими кабели с палец толщиной обжимаем (не знаю сколько квадратов).

А может все-таки клемник какой есть?

0
greg111
greg111
Резидент

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

02.02.2008 в 10:38:26

Error440 написал : изучать клещи на предмет применимости

Error440 написал : кабели с палец толщиной

многовато будет. взять на прокат у кого нибудь клещи ПК35 и 3 гильзы разного размера- одна подойдёт. сами клещи стоят прим 1000рэ

0
Sonic
Sonic
Резидент

Регистрация: 08.10.2007

Москва

Сообщений: 1056

04.02.2008 в 11:32:59

Error440 написал : столкнулся с проблемой нехватки гнезд в шине PE, там их всего 4 а надо 8!

Error440 написал : соединить вводной кабель 6кв и 8*2.5кв оба медь.

Зажмите по два-три провода в одно гнездо. Шестерка в одно гнездо вполне влезет, у меня десятка влезает. Да-да-да, я знаю что типа низзя, но в мире, увы, ничто не идеально. А еще можно снять эту планку, вытащить из нее шинки и заменить другими, на другое количество гнезд.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

04.02.2008 в 11:39:11

Sonic написал : можно снять эту планку, вытащить из нее шинки и заменить другими, на другое количество гнезд.

Этот совет еще куда ни шло, а про 2-3 в одно гнездо не совсем серьезно.

0
Error440
Error440
Местный

Регистрация: 26.09.2006

Черноголовка

Сообщений: 672

04.02.2008 в 14:06:47

Sonic написал : вытащить из нее шинки и заменить другими, на другое количество гнезд.

не получается так. по длине не проходят. Сам виноват - щиток просто не рассчитан на то что пытаюсь в него впихнуть. :(

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

04.02.2008 в 14:28:10

Error440 написал : не получается так. по длине не проходят

Что? Шинка длиннее бокса получается? Что же у вас за бокс такой?

0
Sonic
Sonic
Резидент

Регистрация: 08.10.2007

Москва

Сообщений: 1056

04.02.2008 в 14:41:46

Error440 написал : по длине не проходят

Одна длинная и одна слишком короткая. Длинную укоротить ножовкой. Короткую заменить. Возможен вариант: длинную (если длина позволяет) распилить ножовкой напополам, короткую убрать совсем.

0
greg111
greg111
Резидент

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

04.02.2008 в 14:45:50

может не надо гадать? по фото всё будет видно!

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.