SunMaster
SunMaster
Местный

Регистрация: 26.01.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 345

27.01.2006 в 13:27:12

Vladimir Romanov написал : Как-то это не стыкуется со СНиПами. Сопротивление теплопередаче у однокамерного стелопакета не такое уж большое, чтобы устранить образование мостика холода в откосе.

Забыл уточнить: стеклопакет 2х камерный.

0
bratello
bratello
Местный

Регистрация: 11.01.2006

Москва

Сообщений: 318

27.01.2006 в 15:17:56

Vladimir Romanov написал : Как-то это не стыкуется со СНиПами. Сопротивление теплопередаче у однокамерного стелопакета не такое уж большое, чтобы устранить образование мостика холода в откосе. Для этого СНиПы и рекомендуют минимальную толщину оконной коробки 90 мм. Как бы у Вас вокруг замурованного стеклопакета иней не образовался...

Странные какие-то СНИПы. Мы ставим 60 мм ПВХ и никто претензий не прьедьявляет.

Потом - мостик холода в откосе это как? Вот точка росы на откосе еще понятно, но она не сильно от толщины рамы зависит. Если, конечно, речь не идет о двухпереплетных рамах и места установки...

0
Vladimir Romanov
Vladimir Romanov
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 582

27.01.2006 в 20:48:36

2bratello

bratello написал : Странные какие-то СНИПы. Мы ставим 60 мм ПВХ и никто претензий не прьедьявляет.

А Вы СНиПы и СП читали? Например, СП 23-101-2004. То, что Вам никто претензий не предьявляет, это не значит, что проблемы нет. Будет мостик холода, будет и точка росы на откосе. В любом случае по сопротивлению теплопередаче даже двухкамерный стеклопакет гораздо уступает даже пластику, не говоря уже о древесине.

0
SunMaster
SunMaster
Местный

Регистрация: 26.01.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 345

30.01.2006 в 14:12:00

Всем откликнувшимся большое спасибо!

Сошлись на варианте (поскольку самому неохота монтировать): одинарный самый дешевый профиль, который будет утеплен и заделан заподлицо.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.