03.02.2008 в 04:14:05
Доброе время суток уважаемые форумчане. После изучения форума и интернета,вот сварганил такую схемку щитка в квартире. Оцените пожалуйста.Может нужно что то подправить или убрать? Буду очень рад прочитать ваши мнения. И скажите пожалуйста,какой можно поставить рубильник на вводе в щите коридора?
03.02.2008 в 08:29:23
Первое, что бросается в глаза на Вашей схеме - рабочие нули с выходов УЗО объединены. Это не правильно. Логически разбейте свою схему на несколько ветвей, каждую из которых защитите одним УЗО. Второе. Под защитой УЗО 25А10мА у Вас несколько помещений. На мой взгляд, нужно оставить только ванную (как сырое помещение). Третье. После дифавтомата использовать автоматы не обязательно. И почему вдруг у Вас такая интересная компания в щитке - два УЗО и один диф? УЗО в некоторых ситуациях понадёжнее будет. Провод на освещение лучше взять сечением 1,5 кв.мм. P.S. чуть ниже масса ветвей, в которых очень пристально рассматривают схемы квартирных щитов.
03.02.2008 в 08:36:00
jkarter написал : И скажите пожалуйста,какой можно поставить рубильник на вводе в щите коридора?
А смысл? Вынесите входной автомат в подъезд.
03.02.2008 в 09:42:28
Alex_Penza написал : Вынесите входной автомат в подъезд.
-судя по схеме, автомат в подъезде уже должен быть до находящегося там же счетчика, поэтому "рубильник" точно ни к чему а вот это непонятно:
Alex_Penza написал : рабочие нули с выходов УЗО объединены. Это не правильно. Логически разбейте свою схему на несколько ветвей, каждую из которых защитите одним УЗО.
03.02.2008 в 09:51:29
jkarter написал : Может нужно что то подправить или убрать?
03.02.2008 в 10:39:59
03.02.2008 в 11:18:46
Valeryko написал : все три УЗО срабатывали строго по одному и строго по "уважительной причине"
А вслучае нештатной ситуации сработают все три и поди поищи тогда место аварии.
03.02.2008 в 11:30:25
Alex_Penza написал : А вслучае нештатной ситуации сработают все три и поди поищи тогда место аварии.
03.02.2008 в 12:12:53
Valeryko написал : есть нормативы, запрещающие объединять рабочие нулевые проводники нескольких УЗО после них или это перестраховка?
А есть ли нормативы, запрещающие объединять фазный провод, например, после двух разных автоматов? Или Вы и такие рекомендации можете выдать?
Речь идёт о разных группах в щитке, о разных линиях, если хотите. Так зачем мешать кашу?
По-моему, это здравая логика.
03.02.2008 в 12:22:38
УЗО контролирует равенство токов, протекающих через него к потребителю и обратно. Так? В предложенной Вами схеме где гарантия того, что через некоторое время (несколько лет) сопротивления проводки от общей панельки нуля до выхода нуля из счётчика (через несколько разных УЗО) будут равны между собой??? где-то окислилось чуть сильнее, где-то чуть меньше. Вот Вам и ложное срабатывание даже в штатном режиме.
С другой стороны я Вас понимаю. Через несколько лет Вы возьмёте с клиента деньги за "ремонт" щитка.
03.02.2008 в 13:14:31
Alex_Penza написал : А есть ли нормативы, запрещающие объединять фазный провод, например, после двух разных автоматов? Или Вы и такие рекомендации можете выдать?
Alex_Penza написал : Речь идёт о разных группах в щитке, о разных линиях, если хотите. Так зачем мешать кашу?
По-моему, это здравая логика.
Alex_Penza написал : УЗО контролирует равенство токов, протекающих через него к потребителю и обратно. Так? В предложенной Вами схеме где гарантия того, что через некоторое время (несколько лет) сопротивления проводки от общей панельки нуля до выхода нуля из счётчика (через несколько разных УЗО) будут равны между собой???
Alex_Penza написал : где-то окислилось чуть сильнее, где-то чуть меньше. Вот Вам и ложное срабатывание даже в штатном режиме.
Alex_Penza написал : С другой стороны я Вас понимаю. Через несколько лет Вы возьмёте с клиента деньги за "ремонт" щитка.