velsi
velsi
Новичок

Регистрация: 01.06.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13

06.02.2008 в 16:16:36

BV написал : Замеряем напряжение.

230В

BV написал : Какие конкретно лампочки - производитель. Миньоны? Мощность ламп?

  1. филипс, цоколь маленький, 40Вт или 60Вт точно не помню
  2. в другой люстре, обычный цоколь, лампы космос, 60Вт

BV написал : Тип люстры - какие плафоны - открытые или закрытые, лампами вниз? (Перегрев?)

  1. обычная люстра, 5 ламп, плафоны вниз, лампа торчит....
  2. люстра-клоп =) под потолком, 3 лампы, все лампы закрыты одним стеклом

Юбер написал : Это все явно не вина ламп.

это я умом понимаю, но не могу объяснить почему все пошло через изолятор патрона на цоколь

0
azus6
azus6
Эксперт

Регистрация: 14.10.2007

Балашиха

Сообщений: 4336

06.02.2008 в 16:17:46

С автоматами все ОК ----на проверку КЗ (специально устроил) ---срабатывают мгновенно.

Т.е электромагнитный расцепитель в порядке.

Автоматы марки Hager MC125A (25 ампер)-1 штука и MC116A (16 ампер)-2 штуки

А проверку на КЗ, я конечно им не специально устраивал,а так получилочсь.

Ремонтировал одну электропечь (менял ТЭН). Включил ее потом---сразу вышибло автомат (25 ампер,который на электроотопление) . Оказалось---замкнуло на корпус печи (а корпус занулен)

А по поводу лампочек...

То что большинство,у которых лампочки устраивают КЗ ---из ленинградской области ---где напряжение повышенное--230 в.

Дает основания предполагать,что виновато именно напряжение и ничего больше.

0
azus6
azus6
Эксперт

Регистрация: 14.10.2007

Балашиха

Сообщений: 4336

06.02.2008 в 16:30:30

Плафоны вниз---это плохо.

Патрон перегревается, контакты тоже, надежность оставляет желать лишнего.

Неужели так трудно разобрать один неисправный патрон??

Только обязательно убедитесь,что у вас выключатель рвет ФАЗУ. Иначе возможны неприятности.

0
юра Т
юра Т
Эксперт

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

06.02.2008 в 16:59:57

velsi написал : люди, тема для меня актуальна как никогда... постоянно пробивает цоколь лампы в люстре. в люстре 5 ламп, все филипс, пробивает все-время разные лампы.

пробивает так, что срабатыают 2 автомата - один в квартире, второй на лестничной площадке....

страшно за дорогую технику, которая стоит в квартире...

чего делать?

меняйте все сразу лампочки, как только первая перегорит...

0
йцукер
йцукер
Эксперт

Регистрация: 19.07.2007

Рязань

Сообщений: 2132

06.02.2008 в 17:10:52

azus6 написал : А проверку на КЗ, я конечно им не специально устраивал,а так получилочсь.

А мегометром звякнуть поленились...

0
юра Т
юра Т
Эксперт

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

06.02.2008 в 17:12:59

вот так можно извратится, когда много халявных семи ваттных лампочек...

0
Вложение
azus6
azus6
Эксперт

Регистрация: 14.10.2007

Балашиха

Сообщений: 4336

06.02.2008 в 17:46:27

Т.е патронов нет---провода припаяли прямо к цоколю???

И чтобы не замкнуло завернули в презерватив--предохранительное средство..

0
velsi
velsi
Новичок

Регистрация: 01.06.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13

06.02.2008 в 17:55:58

юра Т написал : вот так можно извратится, когда много халявных семи ваттных лампочек...

я в шоке.....

0
kvost
kvost
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 39258

06.02.2008 в 20:20:42

Юбер написал : У меня в квартире 9 лет стоЯт лампочки GE (миньоны и шарики). За это время, дай Бог, чтобы штук 5-6 перегорели.

А я их устал менять - хватает на месяц. Покупал польские Филипс, венгерские Дженерал Электрик, украинские Осрам... Дольше всех простояли немецкие Нарва (хватило месяца на четыре), но в продаже таких больше не вижу.

юра Т написал : сберегайки никак не катят?

Не катят, т.к. качество ниже плинтуса. Даже у брендовых, типа Осрам, "дохлая" эл. база (прошли те времена, когда транзисторы там были в ТО-247 и т.д.), поголовно "экономят" на установке копеечного РТС - чтобы лампы перегорали за год, а не через 10-15...

0

in my humble opinion

юра Т
юра Т
Эксперт

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

06.02.2008 в 21:07:16

velsi написал : я в шоке.....

А снизу всё нормально!

0
Вложение
azus6
azus6
Эксперт

Регистрация: 14.10.2007

Балашиха

Сообщений: 4336

06.02.2008 в 21:10:41

И долго так уже работает??

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.