04.02.2008 в 09:43:18

avmal написал : И чем он является, на ваш взгляд?

Металлорукавом ;) Спор старый и ни разу ничем конкретным не закончившийся, но в ПУЭ упоминаний металлорукова, кроме как мехзащиты для устройства гибких подводок, я не встречал.

0
avmal
avmal
Старожил

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

04.02.2008 в 10:14:02

Викторыч написал : в ПУЭ упоминаний металлорукова, кроме как мехзащиты для устройства гибких подводок, я не встречал.

Согласитесь, что при упоминании про металлическую трубу ни ПУЭ, ни СП 31-110 не говорят, что труба эта должна быть обязательно гладкой и жесткой. Неужели вам не хочется воспользоваться их промашкой и использовать вместо электросварной или водогазопроводной трубы металлорукав, столь технологичный при электропроводке. При протяжке проводов до 2,5 квадрата его использование не противоречит никаким нормативным требованиям.

0
Valeryko
Valeryko
Старожил

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

04.02.2008 в 15:14:15

avmal написал : Согласитесь, что при упоминании про металлическую трубу ни ПУЭ, ни СП 31-110 не говорят, что труба эта должна быть обязательно гладкой и жесткой. Неужели вам не хочется воспользоваться их промашкой и использовать вместо электросварной или водогазопроводной трубы металлорукав, столь технологичный при электропроводке.

???

  • А вот что говорят КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ:

"Виктор Шатров, сотрудник Ростехнадзора Людмила Казанцева, УИЦ НИИПроектэлектромонтаж АНО
Открытая прокладка проводов и кабелей по основаниям из сгораемых (горючих) материалов в металлорукавах не предусмотрена главой 2.1 ПУЭ 6*го изд. При подготовке проекта главы 2.1 ПУЭ 7*го изд. учтено, что металлорукав не обладает требуемой локализационной способностью. Прокладку проводов и кабелей по строительным конструкциям рекомендуется производить с учетом группы горючести материала строительных конструкций, а именно:

по строительным конструкциям из материала группы Г4 допускается открытая прокладка проводов и кабелей только в металлических трубах и коробах с локализационной способностью;
по строительным конструкциям из материала группы Г3 и ниже допускается открытая прокладка проводов и кабелей в металлических и неметаллических трубах и коробах без предъявления к ним требования локализационной способности, а также открытая прокладка кабелей и проводов в защитной оболочке непосредственно.
Группы горючести материалов строительных конструкций приведены в ГОСТ 30244.
Локализационная способность – это способность стальной трубы (стального короба) выдерживать короткое замыкание в электропроводке, проложенной в ней (в нем), без перегорания её (его) стенок (см. СП 31*110*2003, табл. 14.1).
http://www.news.elteh.ru/aq/?&p=9

0
АА
АА
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 772

05.02.2008 в 11:11:36

Уважаемые, а к какой группе горючести относится древесина? К третьей или четвертой? А если ее пропитать в местах прокладки кабелей огнезащитным составом и добиться снижения группы горючести?

0
avmal
avmal
Старожил

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

05.02.2008 в 11:38:13

АА написал : Уважаемые, а к какой группе горючести относится древесина? К третьей или четвертой? А если ее пропитать в местах прокладки кабелей огнезащитным составом и добиться снижения группы горючести?

Если без пропитки, то к Г4, а с пропиткой Г3. В обоих случаях, если память не изменяет, при скрытой проводке должны использоваться металлические трубы.

0
Викторыч
Викторыч
Старожил

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 9117

05.02.2008 в 12:15:18

АА написал : А если ее пропитать в местах прокладки кабелей огнезащитным составом и добиться снижения группы горючести?

http://www.fireman.ru/bd/snip/apyren.htm

0
Smily
Smily
Старожил

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

10.02.2008 в 12:01:05

avmal написал : Для локализационной способности металлической трубы при КЗ нормируется определенная толщина стенок трубы, в зависимости от сечения провода. При сечении до 2,5 квадрата толщина стенок не нормируется, что позволяет использовать металлорукав без нарушения нормативов, на мой взгляд

А если взять металопластиковую трубу? Там метал есть :)

0
avmal
avmal
Старожил

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

10.02.2008 в 12:16:58

Smily написал : А если взять металопластиковую трубу? Там метал есть

Если это сталь и пожарные не будут возражать, то до 2,5 квадратов, на мой взгляд, можно, при условии, что цена не выше, чем металлорукава.

0
Палецкий
Палецкий
Старожил

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

10.02.2008 в 15:59:52

Smily написал : А если взять металопластиковую трубу? Там метал есть

.....металл то есть, но кроме него горючие внешний и внутренний слой. Да и металл - миллиметр алюминиевой фольги :(

0
Smily
Smily
Старожил

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

10.02.2008 в 16:26:35

Палецкий написал : горючие внешний и внутренний слой

Кто-то на форуме писал - что негорючий.

Палецкий написал : Да и металл - миллиметр алюминиевой фольги

Но ведь для 2.5 кв толщина металла не регламентируется :)

0
Палецкий
Палецкий
Старожил

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

10.02.2008 в 16:49:02

Smily написал : Но ведь для 2.5 кв толщина металла не регламентируется

Это не регламентируется толщина стальной трубы, но не алюминиевой. Просто нужна сталь (труба или металлорукав)

0