04.02.2008 в 09:43:18
avmal написал : И чем он является, на ваш взгляд?
Металлорукавом ;) Спор старый и ни разу ничем конкретным не закончившийся, но в ПУЭ упоминаний металлорукова, кроме как мехзащиты для устройства гибких подводок, я не встречал.
04.02.2008 в 10:14:02
Викторыч написал : в ПУЭ упоминаний металлорукова, кроме как мехзащиты для устройства гибких подводок, я не встречал.
Согласитесь, что при упоминании про металлическую трубу ни ПУЭ, ни СП 31-110 не говорят, что труба эта должна быть обязательно гладкой и жесткой. Неужели вам не хочется воспользоваться их промашкой и использовать вместо электросварной или водогазопроводной трубы металлорукав, столь технологичный при электропроводке. При протяжке проводов до 2,5 квадрата его использование не противоречит никаким нормативным требованиям.
04.02.2008 в 15:14:15
avmal написал : Согласитесь, что при упоминании про металлическую трубу ни ПУЭ, ни СП 31-110 не говорят, что труба эта должна быть обязательно гладкой и жесткой. Неужели вам не хочется воспользоваться их промашкой и использовать вместо электросварной или водогазопроводной трубы металлорукав, столь технологичный при электропроводке.
???
"Виктор Шатров, сотрудник Ростехнадзора
Людмила Казанцева, УИЦ НИИПроектэлектромонтаж АНО
Открытая прокладка проводов и кабелей по основаниям из сгораемых (горючих) материалов в металлорукавах не предусмотрена главой 2.1 ПУЭ 6*го изд.
При подготовке проекта главы 2.1 ПУЭ 7*го изд. учтено, что металлорукав не обладает требуемой локализационной способностью. Прокладку проводов и кабелей по строительным конструкциям рекомендуется производить с учетом группы горючести материала строительных конструкций, а именно:
по строительным конструкциям из материала группы Г4 допускается открытая прокладка проводов и кабелей только в металлических трубах и коробах с локализационной способностью;
по строительным конструкциям из материала группы Г3 и ниже допускается открытая прокладка проводов и кабелей в металлических и неметаллических трубах и коробах без предъявления к ним требования локализационной способности, а также открытая прокладка кабелей и проводов в защитной оболочке непосредственно.
Группы горючести материалов строительных конструкций приведены в ГОСТ 30244.
Локализационная способность – это способность стальной трубы (стального короба) выдерживать короткое замыкание в электропроводке, проложенной в ней (в нем), без перегорания её (его) стенок (см. СП 31*110*2003, табл. 14.1).
05.02.2008 в 11:11:36
Уважаемые, а к какой группе горючести относится древесина? К третьей или четвертой? А если ее пропитать в местах прокладки кабелей огнезащитным составом и добиться снижения группы горючести?
05.02.2008 в 11:38:13
АА написал : Уважаемые, а к какой группе горючести относится древесина? К третьей или четвертой? А если ее пропитать в местах прокладки кабелей огнезащитным составом и добиться снижения группы горючести?
Если без пропитки, то к Г4, а с пропиткой Г3. В обоих случаях, если память не изменяет, при скрытой проводке должны использоваться металлические трубы.
05.02.2008 в 12:15:18
АА написал : А если ее пропитать в местах прокладки кабелей огнезащитным составом и добиться снижения группы горючести?
10.02.2008 в 12:01:05
avmal написал : Для локализационной способности металлической трубы при КЗ нормируется определенная толщина стенок трубы, в зависимости от сечения провода. При сечении до 2,5 квадрата толщина стенок не нормируется, что позволяет использовать металлорукав без нарушения нормативов, на мой взгляд
А если взять металопластиковую трубу? Там метал есть :)
10.02.2008 в 12:16:58
Smily написал : А если взять металопластиковую трубу? Там метал есть
Если это сталь и пожарные не будут возражать, то до 2,5 квадратов, на мой взгляд, можно, при условии, что цена не выше, чем металлорукава.
10.02.2008 в 15:59:52
Smily написал : А если взять металопластиковую трубу? Там метал есть
.....металл то есть, но кроме него горючие внешний и внутренний слой. Да и металл - миллиметр алюминиевой фольги :(
10.02.2008 в 16:26:35
Палецкий написал : горючие внешний и внутренний слой
Кто-то на форуме писал - что негорючий.
Палецкий написал : Да и металл - миллиметр алюминиевой фольги
Но ведь для 2.5 кв толщина металла не регламентируется :)
10.02.2008 в 16:49:02
Smily написал : Но ведь для 2.5 кв толщина металла не регламентируется
Это не регламентируется толщина стальной трубы, но не алюминиевой. Просто нужна сталь (труба или металлорукав)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу