Сейчас возле балконной двери стоит "забытый" строителями конвектор из изогнутой трубы с насадками-пластинами. Все стены - уличные. Ближе к углу прямая труба - обратка. Подача снизу, по другой трубе. Были сантехники из УК (в мое отсутствие), рассуждали... сомневались, что на 6 метров "пробьет". Предлагали попробовать сделать так, а потом, в случае чего, добавить в систему насос. Очевидно, что у них в мыслях была стандартная схема, когда радиатор подключается с одной стороны. Учитывая что подача снизу, хочу попробовать вот такую схему: Радиаторы алюминий (у них, в отличии от биметалла сечение больше) но 350мм, а не стандартные 500. Отдача где-то 150вт на секцию. (в зависимости от толщины) Подключение нижнее - так ведь сопротивление для потока воды меньше? Такая схема менее эффективна, поэтому кол-во секций беру с запасом, учитывая материал и кач-во стен и угловое расположение. Отапливаемая площадь в сумме - 38м2. Кол-во секций получаю так: 100вт Х 1кв.м. плюс коэффициенты: +10% - за нижнее подключение, +20% угловое помещение, +20% - за удаленность от стояка. Комната с балконом (по длинной стене 4м): 13кв.м * 130 = 1690вт => 1690/150=11,26 секций (~12 секций 350мм) минус тепло от труб, проходящих вдоль стены = 10 секций 350мм Гостиная: 25кв.м * 130 = 3250вт => 3250/150= 21,6 секций, округляю до 24, т.к. 2 окна. = 2 х 12 секций 350мм. Что посоветуете поправить или изменить в схеме?
PS: обратка не сразу по длинной стене пойдет, сначала повернет на ~15-20см вдоль балконной, и только в углу поворот на длинную. На картинке этого не получилось.