06.02.2008 в 20:13:51
sergey_sav написал : Даже электроплиты имеют cosφ отличный от 1.
И сильно? Или Вы имете в виду моторчик гриля?
06.02.2008 в 20:27:46
2Alex___dr Смотрите нормативы для расчётов. Для электроплит cosφ=0,98. Кстати моторчик для гриля и импульсный источник питания (или трансформаторный) тоже вносят свою лепту. Про индукционные панели говорить воздержусь.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
07.02.2008 в 04:02:10
И все таки при 3-х фазном подключении будет ли отключаться вводный автомат на 16А, если подать нагрузку на одну фазу 4кВт, а на две остальные по 2кВт? Т.е. в общей сложности не превышает допустимые 9кВт. И если отключится, то только одна фаза или все сразу?
07.02.2008 в 07:28:50
A917 написал : И все таки при 3-х фазном подключении будет ли отключаться вводный автомат на 16А, если подать нагрузку на одну фазу 4кВт, а на две остальные по 2кВт? Т.е. в общей сложности не превышает допустимые 9кВт. И если отключится, то только одна фаза или все сразу?
-будет ивсе три сразу
A917 написал : Печка есть, но одной печкой дом в 2 этажа не отопить, по крайней мере у нас. По самым моим скромным подсчетам для боле-менее комфортного проживания в зимнее время нужно 3кВт на отопление. Р
07.02.2008 в 09:52:49
A917 написал : при 3-х фазном подключении будет ли отключаться вводный автомат на 16А, если подать нагрузку на одну фазу 4кВт,
Конечно отключится, в течение 20-80 минут.
07.02.2008 в 10:03:35
mmk написал : И что характерно не равен...
Это потому что в одном из расчётов я учёл максимальную допустимую перегрузку в 13%, не приводящую к расцеплению автомата в длительном режиме (минимум час).
mmk написал : А если но нормальному еще умножить на cos фи, то цифра будет ближе к разрешенной.
По-нормальному? А кто сказал, что я считал активную мощность? И кто сказал, что автомат ограничивает активную, а не полную мощность?..
07.02.2008 в 11:38:40
VladM написал : Конечно отключится, в течение 20-80 минут.
Время отключения зависит от типа автомата B, C или D ? Но даже 20 минут вполне хватит нагреть чайник или подогреть воду до нужной температуры.
Valeryko написал :
- Вы это серьезно? -Простите, но столько не хватало даже для отопления пары комнат в не слишком холодную зиму в Южном Китае.
В качестве основного источника тепла будет использоваться печка. Обогреватели (скорее всего ИК) только для поддержания температуры. Дом небольшой хоть и в 2 этажа, думаю этого должно хватить.
07.02.2008 в 12:26:21
A917 написал : Время отключения зависит от типа автомата B, C или D ?
От буквы зависит ток, при котором АВ мгновенно выключится, а в зоне действия теплового расцепителя (до 3...5 In для АВ класса В) разницы нет. Понятно, что при токе 9 In АВ D выключится позже, чем В - потому что В мгновенно отключится электромагнитным расцепителем, а D - будет отключаться тепловым - на 1-3 секунды секунды позже.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
07.02.2008 в 12:40:02
2A917 Поставте вот такой (похожий) автомат(самый дешевый и держит скока хош).Он тока защищает от КЗ. И все у Вас будет в поряде.
07.02.2008 в 12:46:45
jkarter написал : Поставте вот такой (похожий) автомат(самый дешевый и держит скока хош).Он тока защищает от КЗ.
Уже предложили.
avmal написал : Могу предложить, как вариант, поставить что-то типа АЕ2043 - у них тепловой расцепитель отсутствует. Или АП50Б-3М аналогично, но эти найти посложнее будет - чаще продаются 3МТ с тепловым расцепителем.
07.02.2008 в 12:49:06
Самый честный способ повысить "разрешенную автоматом" мощность зимой, когда это особенно нужно, - вынести вводной ограничивающий АВ на улицу. АВ Legrand 16А при 0 оС становится 18А, а при минус 25оС уже 20А.