Какая фигня... К каждому счетчику должно быть по три провода: фаза, рабочий ноль и "земля".
А то при "отпадании" на столбе общего рабочего нуля на линии каждого из счетчиков напряжение будет плясать в пределах от 0 до 380В в зависимости от мощностей нагрузок на этих линиях.
Объединять защитные проводники разных линий также не допускается.
А так... Если "проволока" имеет диаметр не менее 12мм и НАДЕЖНО соединена с нулевым проводом ВЛ (а не как обычно - обмотана алюминиевой проволокой поверх ржавчины) и с заземлителем, и РЕ-проводник НАДЕЖНО присоединен к проволоке, то у Вас система TN-C-S с повторным заземлением магистрального совмещенного нулевого рабочего и нулевого защитного PEN-проводника и разделением его на N и PE на опоре.
T - нейтраль глухо заземлена.
N - корпуса приборов в целях защиты от косвенного поражения (при пробое изоляции) присоединяются к глухозаземленной нейтрали.
C-S - нулевой рабочий и нулевой защитный проводники совмещены в одном PEN-проводнике в одной части сети (от КТП до Вашей опоры) ("-C-"), и далее разделены ("-S").