avmal написал : Не стройте иллюзий - медные или латунные. В любом случае при монтаже перемудрили, использовав метизы, пусть даже и медные, как часть токопровода.

монтаж был в 1975 году, мудрецы уже спились :) всё же у меня есть цветовые основания считать что видимая часть контактов из железа :)

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

05.02.2008 в 23:45:22

Хе. Нашел мануал на эти АВ :) "выключатели с задним присоединением проводов устанавливают на изоляционной панели и крепят специальными токоведущими соединительными винтами, поставляемыми комплектно с выключателями для панелей стандартных толщин" Причем контакт обеспечивается упором утолщенной части "винта" во втулку, заармированную в корпус АВ под пластиной-выводом. Благодаря этому при затяжке гайки нет опасности раскола пластика - вывод зажимается между втулкой и гайкой (с шайбой).

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

06.02.2008 в 06:32:59

Kamikaze написал : "выключатели с задним присоединением проводов устанавливают на изоляционной панели и крепят специальными токоведущими соединительными винтами, поставляемыми комплектно с выключателями

Вот теперь и выбирайте - искать винты, "поставляемые комплектно", или изменить способ монтажа.

0
ssolovov
ssolovov
Резидент

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4154

06.02.2008 в 09:25:24

одуванчик написал : так шпилька то толстая и короткая, разница в сопротивлении мала.

Я так понял, что при замене медной шпильки на железную Вы не собираетесь увеличивать ее диаметр? Если так, то электросопротивление стальной шпильки будет почти в 10 раз больше медной. Если разница почти на порядок мала - то дерзайте, отвечать то Вам:(

0
одуванчик
одуванчик
Местный

Регистрация: 02.10.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 368

06.02.2008 в 13:15:34

для увеличения диаметра шпильки придётся рассверливать на её пути всё.
разумеется отвечаю я, поэтому и не бросаюсь в омут с головой а думаю и размышляю :) пока разницу в 6 раз (0.1 и 0.017мком/м) считаю ловлей блох, как в старой рекламе "сколько вешать в граммах" :)

0
Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4631

06.02.2008 в 16:14:36

одуванчик написал : токи 50-60а. сам авто на 100

Ток не большой. Может, сталь и проскочит. На самом пределе. Диаметр шпильки 8 мм. Значит, сечение 50 мм.кв. Голый стальной провод ПС-50 держит 90 А (см. ПУЭ, пункт 1.3.24). Лучше конечно выточить втулки из цветного металла. Будет гораздо меньше греться.

одуванчик написал : видя маразм нашей жизни я не исключаю что так сделано по ошибке

На картинке штатное решение. Называется "заднее присоединение". Такая опция есть и у современных автоматов в литом корпусе.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

06.02.2008 в 16:44:51

Если 8 - это ном. диаметр резьбы (М8), - то "живого" сечения еще меньше - квадратов 30-35.

Ремпри вообще есть в цехе? По-моему проще всего заказать новые шпильки - какие надо. Пусть даже и стальные, но с утолщенной токоведущей частью, как штатные.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

ilektr
ilektr
Новичок

Регистрация: 25.03.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 38

08.02.2008 в 22:04:49

;) если есть возможность на час отключить - то заготовить заранее перемычки опресованные с ПВ-3 и пр пр и сделать раз и навсегда