azus6
azus6
Резидент

Регистрация: 14.10.2007

Балашиха

Сообщений: 4336

14.02.2008 в 16:31:13

Ну это и ежу понятно. Вопрос в чем она заключалачсь.

Причем авария была ДО нашего ЗРУ 6 Киловольт.,т.е на стороне высокого напряжения.

0
Arr
Arr
Резидент

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

15.02.2008 в 11:30:46

azus6 написал : В результате 2\3 поселка обесточились,а в нашем доме напряжение упало до 100-110 Вольт!!!

azus6 написал : Вопрос---что это было?

Цепи КТП могут быть выполнены по различным схемам, например высоковольтные обмотки могут быть соединены треугольником.

0
azus6
azus6
Резидент

Регистрация: 14.10.2007

Балашиха

Сообщений: 4336

15.02.2008 в 16:37:52

У нас на понизительной подстанции 2 трансформатора 35 кв\6 кв.

Первичная обмотка--звезда без нулевой точки Вторичная---треугольник.

От данной ТП идет ВВ кабель (2,5 Км) непосредственно к нащему ЗРУ 6 Кв.

Тут всего один трансформатор 6 кв\400 в.

звезда без нулевой точки \звезда с нулевой точкой

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140003

15.02.2008 в 20:04:49

2azus6 То есть линия 6кв соединяет треугольник и звезду без нулевой точки.
И линия висит без привязки потенциала?
Разве так бывает?

0
azus6
azus6
Резидент

Регистрация: 14.10.2007

Балашиха

Сообщений: 4336

15.02.2008 в 20:24:55

Линия кабельная ,кабель с сухой изоляцией.

Причем валяется в кабель-канале ОТКРЫТО.

Отсюда куча проблем.

Весной снег тает--канал затопляет и пробой. Сидим 2-3 суток без электричества и воды.

Летом чуть дождь больше 1 дня будет---опять все отрубается.

Уже сколько раз писали--ВОЗДУШНУЮ линию надо делать.

На что нам отвечают--нельзя, по условиям секретности.

Что обидно---у дачников рядом проходит ВЛ 6КВ . Уже 10 лет как построена---НИ ОДНОЙ АВАРИИ.

А с нашим кабелем---постоянно проблемы.

В кабеле 3 жилы---фазы.

0
azus6
azus6
Резидент

Регистрация: 14.10.2007

Балашиха

Сообщений: 4336

15.02.2008 в 20:27:25

Любой электрик пришел бы в ужас---учитывая наш климат, кабель всю весну и осень лежит В ВОДЕ и уже на треть сгнил.

А ведь на нем висит нагрузка всего поселка -- 1, 5 Мегавата (1500 квт)