Аватар пользователя
йцукер

Местный

Регистрация: 19.07.2007

Рязань

Сообщений: 2132

07.02.2008 в 17:10:44

Sotmaster написал : вечером стабильно 250вольт и выше...

Да похоже на перекос фаз. Линия эл.пердачи воздушка или кабель?

0
Аватар пользователя
Sotmaster

Местный

Регистрация: 19.07.2007

Саратов

Сообщений: 23

07.02.2008 в 17:35:44

походу кабель, на первом этаже висит запечатаный ящик-"шиток" в него кабель заходит из под пола и дальше в стену и по квартирам :( понятно изяснился? и чем это поможет?

вот нашел: согласно ГОСТ 13109-97, устанавливающего показатели и нормы качества электрической энергии в точках общего присоединения потребителей, напряжение должно поступать до потребителей в размере 220В с предельно допустимым значением отклонения ±10%.
250вольт выходит за рамки 10% не говоря уж о 260-270 ....

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

07.02.2008 в 18:28:18

Sotmaster написал : вот нашел: согласно ГОСТ 13109-97

пост 11, проскочили? ;)

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
Sotmaster

Местный

Регистрация: 19.07.2007

Саратов

Сообщений: 23

08.02.2008 в 10:14:05

нет, не проскочил, просто нашел документ который это подтверждает :)

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу