Здравствуйте, может дать кто рекомендацию как измерить сопротивление заземляющего устройтва в частном доме хоть ориентировочно имея мультиметр? Или значение можно узнать только прибегнув к расчетам и специальному оборудованию?
07.02.2008 в 14:08:33
Здравствуйте, может дать кто рекомендацию как измерить сопротивление заземляющего устройтва в частном доме хоть ориентировочно имея мультиметр? Или значение можно узнать только прибегнув к расчетам и специальному оборудованию?
07.02.2008 в 15:27:28
Ориентировочно - можно, при помощи тр-ра с вых напряжением вольт 36...60, например, сварочного.
Вбиваются 2 вспомогательных электрода в вершинах равностороннего треугольника (третья вершина - наше ЗУ) со стороной метров 20-50 (много больше размеров ЗУ), вдали от подземных трубопроводов и кабелей. Земля около вспом. эл-ов обильно смачивается. Вторичку тр-ра подключают на ЗУ и на один из вспомогательных электродов (токовый). Измеряют ток в цепи ЗУ и напряжение между ЗУ и вторым вспом. электродом (потенциальным). Rзу=U/I.
Затем потенциальный электрод переносится по другую сторону линии "ЗУ-токовый электрод" и измерение повторяют. Если расхождение не превышает сколько-то процентов - результат считают адекватным. Если расхождение большое - вспомогательные электроды вбиты в зоне влияния других ЗУ или подземных коммуникаций и нужно изменить места их размещения.
Сопротивление заземления самих вспомогательных электродов по-хорошему должно быть не более 200 Ом (проверяется по току R = Uтр-ра/I). Вольтметр должен быть высокоомный - цифровой мультиметр подходит, тестер - нет.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
15.02.2008 в 00:05:59
Kamikaze написал : Земля около вспом. эл-ов обильно смачивается.
Ничего не смачивается - в промышленности замеры заземления производят в период наибольшего просыхания грунта.
15.02.2008 в 00:33:43
2bear2004 Смачивается земля около ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ электродов. Это нужно для уменьшения их сопротивления растеканию (довольно большого из-за малой глубины погружения и размеров) с целью уменьшения погрешности измерения. Испытуемое ЗУ, разумеется, поливаться не должно.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
15.11.2008 в 12:52:25
Еще один вариант метода описан по ссылке от Arr:
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
15.11.2008 в 13:19:33
Еще один вариант метода описан по ссылке от Arr: ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ. ПОНИМАНИЕ ПРОЦ
Мне думается, что человек усложняет все. Проще обратиться неофициально в лабораторию местной сети и договориться с ними. В 2001 году у нас был тариф. Бутылочка***. Полчаса делов. если вдвоем шустро работать. Между заявками официльными всегда можно время найти. И всем выгодно и приятно. Документ в таком случае конечно не дается, да и не нужен он. Человеку часто нужна информация. Чаще всего это просят технически образованные и граммотные люди. Они умеют свои деньги зарабатывать и считать:clapping
15.11.2008 в 14:37:35
alex23945 написал : Или значение можно узнать только прибегнув к расчетам и специальному оборудованию?
15.11.2008 в 14:54:38
и предпочитают старый советский еще М416 (если не запамятовал):
Вот уж правда. Просто и точно,и дешево.