Vladimir23
Vladimir23
Новичок

Регистрация: 08.04.2008

Киев

Сообщений: 30

24.09.2009 в 13:41:40

О! Ведь то, что контроль берётся до вводного автомата, уже и является блокировкой при аварийном отключении.

0
rele_svg
rele_svg
Эксперт

Регистрация: 26.04.2009

Молодечно

Сообщений: 1040

24.09.2009 в 13:47:21

Ким написал : У Вас в нет такого случая когда по 0,4 кВт будет отсутствовать одна фаза.

Если по высокой стороне трансформатора сгорит один предохранитель то запросто.

Ким написал : Честно говоря про такие варианты даже не слышал

Да попадаются изредка. Сдвиг одноимённых фаз около 30 градусов и в параллель не войдёшь. Очень большие уравнительные токи. В сети 10 кВ встречал раза два или три. В 0,4 чаще. Трансформаторы в разных ТП разные. Один ещё деды делали и схема его треугольник-звезда с нулём, а второй новее, звезда-звезда с нулём. Да и в 10 кВ из-за "переходников" 6/10 кВ такая фигня чаще всего происходит.

0
rele_svg
rele_svg
Эксперт

Регистрация: 26.04.2009

Молодечно

Сообщений: 1040

24.09.2009 в 13:51:03

Ким написал : тогда все переключения должны производиться только с перерывом питания

Эти места обычно известны. Их мало и порядок переключения в них оговаривается особо.

Vladimir23 написал : уже и является блокировкой при аварийном отключении

В общем, да. А контроль наличия напряжения на "здоровой" секции отсутствует :) Только на вводе.

0
Vladimir23
Vladimir23
Новичок

Регистрация: 08.04.2008

Киев

Сообщений: 30

24.09.2009 в 13:57:54

"если по высокой предохранитель перегорит, то запросто" Это, наверное, если тр-р звезда - звезда с нулём? Таких 10/0,4 не встречал, кроме измерительных.

0
Vladimir23
Vladimir23
Новичок

Регистрация: 08.04.2008

Киев

Сообщений: 30

24.09.2009 в 16:56:26

Ким написал : Сообщение от Vladimir23 поставлю 256-е реле (или подобное) на управление СВ, чтобы команда на его откл. проходила с задержкой

Не стоит этого делать.

Кстати. На данный момент именно так и сделано. Ещё уточню, может, действительно, будет проблематично согласовать новую схему.

0
LAV
LAV
Эксперт

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

24.09.2009 в 18:00:40

У ШЭ есть типовые схемы АВР для разных вариантов и логики http://www.designers.schneider-electric.ru/Attachments/ed/ct/Biblioteka_PR.pdf 1,87мБ

0
rele_svg
rele_svg
Эксперт

Регистрация: 26.04.2009

Молодечно

Сообщений: 1040

24.09.2009 в 18:01:58

Vladimir23 написал : тр-р звезда - звезда с нулём? Таких 10/0,4 не встречал, кроме измерительных.

С треугольником на первичке встречал редко. Давным давно, лет 40 назад кто-то решил, что со звездой экономия "люминия" получается будь здоров. С тех пор и шлёпают массово. А если предохранитель 10кВ один сгорит, то и с треугольником на высокой стороне картина на 0,4 неприглядная будет. Такое напряжение потребителям не понравится.

0
LAV
LAV
Эксперт

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

24.09.2009 в 18:19:01

На контроллерах собираем АВР с 2004г. нареканий нет. Контроллеры берём с питанием =24В, что-бы при переключении питания на внутреннем АВРе не перезагружался контроллер. Обязательно отслеживание пропадание фазы, чередование и срабатывание вводного или секционника по защите - чтобы не включал на КЗ или перегруз.

0
Ким
Ким
Эксперт

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12745

24.09.2009 в 18:19:48

rele_svg написал : Если по высокой стороне трансформатора сгорит один предохранитель то запросто.

Вариант. Но в этом случае и это РН должно отработать.

rele_svg написал : Эти места обычно известны. Их мало и порядок переключения в них оговаривается особо.

Согласен в этом случае. ТОлько реально даже и не слышал о таком. Честно говоря полный бред.

rele_svg написал : Да попадаются изредка. Сдвиг одноимённых фаз около 30 градусов

Откуда он берется??? Из-за подключения обмоток??? Есть же требования по параллельной работе трансов в зависимости от типа подключения обмоток! Или пофигу это???

Vladimir23 написал : Это, наверное, в том случае, если тр-р звезда - звезда с нулём?

Почему только этот вариант??? Может быть все что хочешь. А таких трансов, правда 6/04 у меня было 16 штук, нормальные трансы, никаких притензий и причуд.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

rele_svg
rele_svg
Эксперт

Регистрация: 26.04.2009

Молодечно

Сообщений: 1040

24.09.2009 в 21:00:39

Ким написал : реально даже и не слышал о таком. Честно говоря полный бред

:) У нас такая фигня на одной подстанции с собнуждами и на одной из ТЭЦ с резервным питанием РУСН от сетей города (там нет выдачи на 6кВ) . Резервные источники запитаны "из-за далёкого угла". И в сетях 10кВ где-то было.

Ким написал : Есть же требования по параллельной работе трансов в зависимости от типа подключения обмоток!

Потому и запрещается включение в параллель.

rele_svg написал : Трансформаторы в разных ТП разные.

в разных! Не в одном.

0
Ким
Ким
Эксперт

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12745

24.09.2009 в 21:58:12

LAV написал : Контроллеры берём с питанием =24В

Это питание только контролера??? А коммутация??? Сама оперативка откуда???. Что используете в качестве 24В и что применяете в качестве гарантии на время перехода??? . А возможность есть перейти на ручной режим если контролер выйдет из строя???

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ