Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

27.01.2006 в 13:13:08

Позвонил электрику и сказал, что хочу поставить УЗО.

Электрик отвечает: "А зачем вам УЗО? Оно не будет работать. Оно постоянно будет срабатывать. Наши дома не предназначены для них, так как у нас нет заземление, а есть зануление на рабочий нуль. Вот вы воду прольете на плиту (электроплита), оно у вас и сработает."

Это клиника?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120971

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25014

27.01.2006 в 13:35:10

WGS

В таком доме нельзя поставить УЗО на весь стояк подъезда. Вот электрика и переклинило...

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

27.01.2006 в 13:38:18

Я ему вроде говорил про этажный щиток и свою квартиру.

А этажный щиток вообще веселый, есть такое подозрение, что вводные автоматы (а их там два на четыре квартиры) разрывают только фазу. Такое может быть?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120971

27.01.2006 в 13:38:59

2ВТБ! Не верю! Что элехтрих думал о УЗО в стояке!!!

WGS написал : Такое может быть?

Всё может быть с таким электриком.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

27.01.2006 в 14:18:07

BV написал : Всё может быть с таким электриком.

Спасибо. Так и понял. Посмотрю внимательней на щиток, схему нарисую.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

27.01.2006 в 16:23:07

у дешевых ... (специальность подставьте сами) тоже клиника

0
DMC
DMC
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5401

27.01.2006 в 16:43:46

2ВТБ!

Не понял - почему нельзя? И почему можно в других. Каких?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25014

27.01.2006 в 16:52:29

DMC

При четырёхпроводном стояке нельзя При пятипроводном и установке УЗО на все квартиры можно.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120971

27.01.2006 в 16:54:42

2DMC Можно вместо ВТБ!

В доме с TNC будет куча замыканий рабочего нуля на конструкции здания - то есть на землю... Аналогично замыканию нуля на PE в квартире после УЗО.

0
DMC
DMC
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5401

27.01.2006 в 16:58:39

2ВТБ! 2BV

А, ну да... Пятница, однако... Спасибо.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.