mavericks2
mavericks2
Новичок

Регистрация: 11.11.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 41

14.02.2008 в 01:56:56

Здравствуйте! Тема очень популярная (схема электрощитка в новостройке).

Переехали в новую, 2х комнатную квартиру. Сначала хотел просто поменять автоматы, так как от застройщика они получили название, "дешевле не было". Но почитав раздел ЭЛЕКТРИКА на сайте понял, что схема данного щитка очень примитивна. Хотелось бы поставить дополнительные защиты. Не считаю себя профессионалом, поэтому обращаюсь за помощью.

Подскажите пожалуйста по схеме: 1) правильно ли она составлена? 2) какой защиты будет достаточно для помещений с повышенной влажностью?

P.S щит будет собираться на оборудовании АВВ от старых планов остались:

  1. УЗО АВВ 63А I=0,3А 2.диф.автомат АВВ 16А I=0,03 3.автоматы АВВ С16, С40

Заранее благодарен!

0
greg111
greg111
Старожил

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

14.02.2008 в 09:08:24

можа я отстал от жизни, но у счётчика разве фаза не слева? в схеме большого криминала нет, главное не детать отводы так как нарисовано ;)

0
mavericks2
mavericks2
Новичок

Регистрация: 11.11.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 41

14.02.2008 в 09:37:17

можа я отстал от жизни, но у счётчика разве фаза не слева? в схеме большого криминала нет, главное не детать отводы так как нарисовано

......да схематично всё конечно. А защиты какие ставить? Я имею в виду их номиналы!?

0
sergey_sav
sergey_sav
Старожил

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

14.02.2008 в 09:46:31

2mavericks2 1 - Полагаю, Вам удобнее запитать плиту от первого УЗО. 2 - Если СМ и водогрей могут работать одновременно, то провести лучше две линии к двум розеткам под автоматами 10А и 16А, соответственно. Диф. заменить на УЗО. 3- Автоматы на освещение по 10А (а то и 6А)

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

greg111
greg111
Старожил

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

14.02.2008 в 09:49:19

на розетки 25а 30 ма, на свет 10-16а 30ма. и почему диффы? а узо не дешевле? и какой фирмы?

0
Samael
Samael
Новичок

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 16

14.02.2008 в 09:49:56

mavericks2 написал : А защиты какие ставить? Я имею в виду их номиналы!?

Я думаю можно одно УЗО поставить 16/0,01, а за ним два автомата, один 16А на СМ и водогрей, второй 10А на свет

0
greg111
greg111
Старожил

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

14.02.2008 в 09:58:45

Samael написал : УЗО поставить 16/0,01

дороже чем 0,03

Samael написал : один 16А на СМ и водогрей

можнои так, но я удивляюсь,почему с\м 2,2кв? обычно не больше 2 тогда вписывается в 16 а- а так нет

0
Sonic
Sonic
Старожил

Регистрация: 08.10.2007

Москва

Сообщений: 1056

14.02.2008 в 10:03:58

greg111 написал : я удивляюсь,почему с\м 2,2кв?

Все нормально, у меня тоже 13А макс потребление. От стиралки зависит.

0
greg111
greg111
Старожил

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

14.02.2008 в 10:10:28

Sonic написал : От стиралки зависит.

ну не знаю! я их каждый день подключаю и у всех тэн на 1,85квт+ мотор 100-200вт

0
sergey_sav
sergey_sav
Старожил

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

14.02.2008 в 10:17:42

greg111 написал : у всех тэн на 1,85квт+ мотор 100-200вт

Все берут в одном магазине и одну модель? :)

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

greg111
greg111
Старожил

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

14.02.2008 в 10:22:20

нет, но по мощности почти все одинаковы

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу