Аватар пользователя
Samael

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 16

14.02.2008 в 08:33:09

Доброго времени суток уважаемые! Посмотрите на картинку, а то боюсь засмеют меня электрики жэковские

0
Вложение
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115470

Аватар пользователя
Samael

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 16

14.02.2008 в 09:56:17

Так и сделаю, спасибо

0
Аватар пользователя
Valeryko

Местный

Регистрация: 06.07.2007

Подольск

Сообщений: 3197

14.02.2008 в 12:01:25

Samael написал :

"Нужно ли заставить ЖЭК переделать?"

  • разумеется нет - и никто переделывать нарушая действующий проект и не будет
  • только РЕВИЗИЯ: разобрать, зачистить, хорошо затянуть и смазать консистентной смазкой
  • работать будет еще лет 30...
0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115470

14.02.2008 в 12:13:46

2Samael Валерико прав, я собственно это и имел в виду .... + одну шайбу поменять на пружинную.

Неоконцованные многожтльные провода под винтом - тоже не дело...