I.V.A.N.
I.V.A.N.
Местный

Регистрация: 01.09.2006

Москва

Сообщений: 103

14.02.2008 в 15:32:23

:help Необходимо запитать два щитка в квартире от общего щитка на лестничной площадке.
Вопрос: достаточно ли для этих целей провода в 6 квадратов (естественно медь, цельножильный)? Щиток №1 - розетки и освещение в жилых комнатах и коредоре, в нём АВВ УЗО на 40 ампер и автоматы АВВ на 16. Щиток №2 - кухня, санузел + вся бытовая техника. А вот здесь подсказывайте чем щиток укомплектовать ???

Ещё такой момент...., щиток обязательно устанавливать на открытой стене или можно его во встроенный шкаф купе запрятать (есть там свободное местечко в бетонной стене) ?

0
DmitryM
DmitryM
Местный

Регистрация: 11.12.2007

Москва

Сообщений: 591

14.02.2008 в 15:57:15

I.V.A.N. написал : щиток обязательно устанавливать на открытой стене или можно его во встроенный шкаф купе запрятать (есть там свободное местечко в бетонной стене) ?

Дкмаю можно, но лучше всетаки отдельно на стене.

I.V.A.N. написал : достаточно ли для этих целей провода в 6 квадратов (естественно медь, цельножильный)? Щиток №1 - розетки и освещение в жилых комнатах и коредоре, в нём АВВ УЗО на 40 ампер и автоматы АВВ на 16.

достаточно.

I.V.A.N. написал : достаточно ли для этих целей провода в 6 квадратов (естественно медь, цельножильный)? Щиток №2 - кухня, санузел + вся бытовая техника. ???

или список оборудования с указанием потреблямой электроэнергии, либо максимально допустимую можность входного автомата для этого щитка.