18.02.2008 в 20:55:22
Всем добрый день.Предстоит переезд и смена электроплиты на газовую. И всвязи с этим появляются куча вопросов
1.Хотим поставить электродуховку(3.5 квт, хотя в магазине заявляют,что потребляет около 2, сам посчитал по тенам то же выходит 2кВт а в паспорте написано мак 3.5 откуда еще 1,5 берется?:( ), панель отстается газовой возможно ли это?
2.Если возможно, то можно ли в щите поставить дополнительный автомат на 16А и перемычками подключить его к существующей группе, как на старом щите( там похоже провод подходит к 4 автомату и через перемычки плодключаются 5 автомат и да же 6 автомат на плиту
3На кухне планируются кроме духового шкафа, посудомойка 2,5кВт, микроволновка 1.1 кВТ, электрочайник 1,7кВТ, стиралка 1.1кВт, вытяжка, теплые полы, подсветка.
Что делать так как у меня такое ощущуние что это не реально
фото щита с электроплитой и нового щита
18.02.2008 в 21:03:35
Для начала стоит определиться с тем, какую мощность вы по договору с Мосэнерго имеете право забирать их стояка. И дальше уже можно будет оценивать, получится ли всех потребителей запланированных накормить, или нет. Если по мощностям пролезаете, и по допускам на технику - тоже (посудомойка, компьютер, стиралка - все требуют по технике безопасности наличие защитного нолевого проводника, и соответствующих розеток), то в принципе реализуемо всё. А вот количество денег, времени и сил, которое придётся затратить для достижения результата - может быть весьма разным. Надо смотреть на месте, оценивать.
18.02.2008 в 21:04:35
Sega73 написал : в магазине заявляют,что потребляет около 2, сам посчитал по тенам то же выходит 2кВт а в паспорте написано мак 3.5 откуда еще 1,5 берется?
бывают ошибки...
Sega73 написал : 2.Если возможно, то можно ли в щите поставить дополнительный автомат на 16А и перемычками подключить его к существующей группе, как на старом щите( там похоже провод подходит к 4 автомату и через перемычки плодключаются 5 автомат и да же 6 автомат на плиту
если после вводного ограничивающего автомата, то скорее всего да
Sega73 написал : 3На кухне планируются кроме духового шкафа, посудомойка 2,5кВт, микроволновка 1.1 кВТ, электрочайник 1,7кВТ, стиралка 1.1кВт, вытяжка, теплые полы, подсветка.
Собираетесь включать всё сразу?
Поход за договором в энергоснабжающую организацию ответит на часть ваших вопросов.
PS Вы задаёте вопросы, на которые невозможно ответить не зная как выполнена энергосеть в доме... Ну а экстрасенсы все в отпуске :)
18.02.2008 в 21:17:24
Sega73 написал : панель отстается газовой возможно ли это?
Почему же нет? У меня, например, стоит газовая плита с электродуховкой.
Sega73 написал : Что делать так как у меня такое ощущуние что это не реально
После посещения энергоснабжающей организации все встанет на свои места, а пока готовьтесь к установке квартирного щитка. В любом случае к этому придете.
18.02.2008 в 21:19:36
А на фотках не видно или их недостаточно?
18.02.2008 в 21:22:36
Sega73 написал : А на фотках не видно или их недостаточно?
Если бы они открывались одним щелчком мышки ...
18.02.2008 в 21:40:13
2Sega73 У нас тут конкурс "отгадай номаинал автомата по смазанному фото"
18.02.2008 в 21:51:31
BV написал : У нас тут конкурс "отгадай номаинал автомата по смазанному фото"
А призы будут? :o
18.02.2008 в 22:32:34
Автоматы стоят на 16А, завтра попробую поместить фотки сюда
Цитата: 3На кухне планируются кроме духового шкафа, посудомойка 2,5кВт, микроволновка 1.1 кВТ, электрочайник 1,7кВТ, стиралка 1.1кВт, вытяжка, теплые полы, подсветка.
Собираетесь включать всё сразу?
Хотелось бы, что б на ккаком нибудь очередном празднике не начинать считать, что с чем и сколько включать
19.02.2008 в 09:35:01
Вот фотки первые 4 шт это щиток который будет, оставшиеся 3 который был на пятой фотке видно перемычку которая идет с 16А автомата на 32А, означает ли что они стоят последовательно и можно ли будет в новом щите поставить так же автоматы?
19.02.2008 в 10:45:23
2Sega73 Совет: Нарисуйте схему того, что вы хотите.
На схеме указывать назначение приборов, мощность и ток.
Автомат на каждую розеточную линию не более 16А, провод медь 2,5мм2
Освещение 16А, провод можно 1,5мм2.
До тех пор пока не нарисуете, и не сходите в ЦОП энерго, дальнейший разговор не имеет смысла.
Как рисовать - на форуме есть поиск, а в этом разделе - полно примеров