Затратные потребители:
1) независимая варка 7кВт. Протянут от щитка nym 3x4 отдельный провод. 2) независимая духовка 3,6кВт 3) стиралка 3,5кВт 4) посудомойка 2,2кВт 5) чайник 1,5кВт 6) 3 розетки для всякой мелочи От щитка до кухни протянут 3x4 квадрата аллюминия (строители) и nym 3x4 квадрата меди (я).
До приборов (кроме варки и духовки) разводка сделана nym 3x2,5
Автоматы в щитке 32А и 16А и 16А.
Вопрос: как грамотно развести технику на кухне? Как распределить по группам? Планирую сделать 2 группы, используя клеммные коробки. Какие лучше? Как подключиться в щитке? Планирую 1 группу повесить на автомат плиты, вторую на автомат освещения.
Извините за поток сознания :)

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

19.02.2008 в 15:51:39

LocDog написал : 1) независимая варка 7кВт. Протянут от щитка nym 3x4 отдельный провод.

Нужно 3х6,0.

LocDog написал : 2) независимая духовка 3,6кВт

Нужна отдельная линия 3х2,5 и автомат 16А+УЗО 30мА.

LocDog написал : 3) стиралка 3,5кВт

Нужна отдельная линия 3х2,5 и автомат 16А+УЗО 30мА.

LocDog написал : 4) посудомойка 2,2кВт

Нужна отдельная линия 3х2,5 и автомат 16А+УЗО.

LocDog написал : 5) чайник 1,5кВт 6) 3 розетки для всякой мелочи

Нужна отдельная линия 3х2,5 и автомат 16А+УЗО.

LocDog написал : От щитка до кухни протянут 3x4 квадрата аллюминия (строители) и nym 3x4 квадрата меди (я).

Выкиньте.

LocDog написал : Как подключиться в щитке?

Вынесите щиток в квартиру.

0
Аватар пользователя
STASIKAN

Местный

Регистрация: 07.02.2008

Минск

Сообщений: 42

19.02.2008 в 16:02:55

Я бы еще сделал отдельную линию на холодильник через РН-111 У енго воодной автомат есть, нафига еще к каждому узо по автомату, я б заменил их на дпн260

0
Аватар пользователя
STASIKAN

Местный

Регистрация: 07.02.2008

Минск

Сообщений: 42

19.02.2008 в 16:06:07

кстати дуфовой шкаф можно на ту же линию повесить, что и варочную панель, просто сделать ответвление через узо, непосредственно на кухне.

0
Аватар пользователя
STASIKAN

Местный

Регистрация: 07.02.2008

Минск

Сообщений: 42

19.02.2008 в 16:22:15

еще бы лучше нарисовать схему а то на пальцах накидают, можно и запутаться, да и видно было бы наглядно и ошибки бы подправили подключения...

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

19.02.2008 в 16:25:12

STASIKAN написал : У енго воодной автомат есть, нафига еще к каждому узо по автомату

Вы предлагаете вводным автоматом защитить все сечения, начиная с 1,5 и кончая 6 квадратами? :a

STASIKAN написал : я б заменил их на дпн260

И каким образом вы хотите заменить все автоматы на "дпн260"? Новая технологическая фишка? :a Поделитесь с форумом.

STASIKAN написал : дуфовой шкаф можно на ту же линию повесить, что и варочную панель, просто сделать ответвление через узо, непосредственно на кухне.

И УЗО будет защищать 2,5 квадрата от КЗ и перегрузок? :a

0
Аватар пользователя
LocDog

Местный

Регистрация: 16.05.2006

Москва

Сообщений: 51

19.02.2008 в 16:25:13

2 Avmal: к сожалению, что имею, с тем и буду жить. Щитка в квартире не будет, также как и отдельных линий на каждого потребителя. Селяви :(
2 ALL: может всё-таки рассмотрим не идеальный, а реальный выход в данной ситуации? Жить-то как-то надо. Ну что бы вы сделали в данной ситуации, без глобальных переделок?

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

19.02.2008 в 16:31:23

LocDog написал : Жить-то как-то надо. Ну что бы вы сделали в данной ситуации, без глобальных переделок?

Для варочной панели и ее кабеля 3х4 поставил бы автомат 25А. С алюминия перешел бы на медь 3х2,5 через "орехи" в распаечной коробке и всех оставшихся потребителей развел бы шлейфом, защитив линию автоматом 16А ( максимум 20А ). Другого выхода не вижу. Пользоваться оборудованием придется по очереди.

0
Аватар пользователя
STASIKAN

Местный

Регистрация: 07.02.2008

Минск

Сообщений: 42

19.02.2008 в 16:31:44

Ну тогда сам посмотри на алюминий можно повесить 6.1 кВт - 28 А На медь 8,3 кВт - 38А Теперь сам бей на потребители, можешь оставить автоматы, но я бы добавил узо,глянь место в щитке, что туда можно воткнуть, потом и можно разговаривать.

0
Аватар пользователя
LocDog

Местный

Регистрация: 16.05.2006

Москва

Сообщений: 51

19.02.2008 в 16:58:45

avmal написал : Для варочной панели и ее кабеля 3х4 поставил бы автомат 25А.

Спасибо! А aвтомат поставить в щитке? Вместо 32А? Или за ним? А аллюминий куда? Схемку простую нарисовал, как сумел :) 2 Stasikan: спасибо! Будем посмотреть.

0
Вложение
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

19.02.2008 в 17:28:47

LocDog написал : А aвтомат поставить в щитке? Вместо 32А? Или за ним?

32А можно и оставить - сойдет.

LocDog написал : А аллюминий куда?

avmal написал : С алюминия перешел бы на медь 3х2,5 через "орехи" в распаечной коробке и всех оставшихся потребителей развел бы шлейфом, защитив линию автоматом 16А ( максимум 20А ).

И пустить ее на какой-нибудь наиболее мощный и часто используемый потребитель. Скажем СМ.

LocDog написал : Схемку простую нарисовал, как сумел

Забыли после пакетника счетчик изобразить. А если по хорошему, то я выкинул бы все ваши автоматы и закрепил бы на их место дин-рейку со всеми набравшимися автоматами. И пакетник бы на двухполюсный автомат заменил.

0
Аватар пользователя
Юрий-Электр

Местный

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

19.02.2008 в 17:49:16

LocDog написал : к сожалению, что имею, с тем и буду жить. Щитка в квартире не будет, также как и отдельных линий на каждого потребителя. Селяви

Странно это как- то всё ..... Столько потребителей на кухне хотите подключить, и ни чем их не защищая.........

0
Аватар пользователя
LocDog

Местный

Регистрация: 16.05.2006

Москва

Сообщений: 51

19.02.2008 в 17:53:40

Юрий-Электр написал : Странно это как- то всё ..... Столько потребителей на кухне хотите подключить, и ни чем их не защищая.........

Наоборот, защитить хочу. И согласен включать по очереди :) Выясняю как это сделать с наименьшими переделками.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

19.02.2008 в 17:55:48

LocDog написал : Выясняю как это сделать с наименьшими переделками.

Что-нибудь удалось выяснить?

0
Аватар пользователя
Юрий-Электр

Местный

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

19.02.2008 в 18:00:06

LocDog написал : И согласен включать по очереди

Это вы согласны. Не думаю, что хозяйка на кухне ( в квартире) с этим согласится..... 2LocDog На ваш

LocDog написал : Вопрос: как грамотно развести технику на кухне? Как распределить по группам?

Вы получили исчерпывающий ответ, остальное - за вами.....