19.02.2008 в 15:36:56
Затратные потребители:
1) независимая варка 7кВт. Протянут от щитка nym 3x4 отдельный провод.
2) независимая духовка 3,6кВт
3) стиралка 3,5кВт
4) посудомойка 2,2кВт
5) чайник 1,5кВт
6) 3 розетки для всякой мелочи
От щитка до кухни протянут 3x4 квадрата аллюминия (строители) и nym 3x4 квадрата меди (я).
До приборов (кроме варки и духовки) разводка сделана nym 3x2,5
Автоматы в щитке 32А и 16А и 16А.
Вопрос: как грамотно развести технику на кухне? Как распределить по группам? Планирую сделать 2 группы, используя клеммные коробки. Какие лучше? Как подключиться в щитке? Планирую 1 группу повесить на автомат плиты, вторую на автомат освещения.
Извините за поток сознания :)
19.02.2008 в 15:51:39
LocDog написал : 1) независимая варка 7кВт. Протянут от щитка nym 3x4 отдельный провод.
Нужно 3х6,0.
LocDog написал : 2) независимая духовка 3,6кВт
Нужна отдельная линия 3х2,5 и автомат 16А+УЗО 30мА.
LocDog написал : 3) стиралка 3,5кВт
Нужна отдельная линия 3х2,5 и автомат 16А+УЗО 30мА.
LocDog написал : 4) посудомойка 2,2кВт
Нужна отдельная линия 3х2,5 и автомат 16А+УЗО.
LocDog написал : 5) чайник 1,5кВт 6) 3 розетки для всякой мелочи
Нужна отдельная линия 3х2,5 и автомат 16А+УЗО.
LocDog написал : От щитка до кухни протянут 3x4 квадрата аллюминия (строители) и nym 3x4 квадрата меди (я).
Выкиньте.
LocDog написал : Как подключиться в щитке?
Вынесите щиток в квартиру.
19.02.2008 в 16:02:55
Я бы еще сделал отдельную линию на холодильник через РН-111 У енго воодной автомат есть, нафига еще к каждому узо по автомату, я б заменил их на дпн260
19.02.2008 в 16:06:07
кстати дуфовой шкаф можно на ту же линию повесить, что и варочную панель, просто сделать ответвление через узо, непосредственно на кухне.
19.02.2008 в 16:22:15
еще бы лучше нарисовать схему а то на пальцах накидают, можно и запутаться, да и видно было бы наглядно и ошибки бы подправили подключения...
19.02.2008 в 16:25:12
STASIKAN написал : У енго воодной автомат есть, нафига еще к каждому узо по автомату
Вы предлагаете вводным автоматом защитить все сечения, начиная с 1,5 и кончая 6 квадратами? :a
STASIKAN написал : я б заменил их на дпн260
И каким образом вы хотите заменить все автоматы на "дпн260"? Новая технологическая фишка? :a Поделитесь с форумом.
STASIKAN написал : дуфовой шкаф можно на ту же линию повесить, что и варочную панель, просто сделать ответвление через узо, непосредственно на кухне.
И УЗО будет защищать 2,5 квадрата от КЗ и перегрузок? :a
19.02.2008 в 16:25:13
2 Avmal: к сожалению, что имею, с тем и буду жить. Щитка в квартире не будет, также как и отдельных линий на каждого потребителя. Селяви :(
2 ALL: может всё-таки рассмотрим не идеальный, а реальный выход в данной ситуации? Жить-то как-то надо. Ну что бы вы сделали в данной ситуации, без глобальных переделок?
19.02.2008 в 16:31:23
LocDog написал : Жить-то как-то надо. Ну что бы вы сделали в данной ситуации, без глобальных переделок?
Для варочной панели и ее кабеля 3х4 поставил бы автомат 25А. С алюминия перешел бы на медь 3х2,5 через "орехи" в распаечной коробке и всех оставшихся потребителей развел бы шлейфом, защитив линию автоматом 16А ( максимум 20А ). Другого выхода не вижу. Пользоваться оборудованием придется по очереди.
19.02.2008 в 16:31:44
Ну тогда сам посмотри на алюминий можно повесить 6.1 кВт - 28 А На медь 8,3 кВт - 38А Теперь сам бей на потребители, можешь оставить автоматы, но я бы добавил узо,глянь место в щитке, что туда можно воткнуть, потом и можно разговаривать.
19.02.2008 в 16:58:45
avmal написал : Для варочной панели и ее кабеля 3х4 поставил бы автомат 25А.
Спасибо! А aвтомат поставить в щитке? Вместо 32А? Или за ним? А аллюминий куда? Схемку простую нарисовал, как сумел :) 2 Stasikan: спасибо! Будем посмотреть.
19.02.2008 в 17:28:47
LocDog написал : А aвтомат поставить в щитке? Вместо 32А? Или за ним?
32А можно и оставить - сойдет.
LocDog написал : А аллюминий куда?
avmal написал : С алюминия перешел бы на медь 3х2,5 через "орехи" в распаечной коробке и всех оставшихся потребителей развел бы шлейфом, защитив линию автоматом 16А ( максимум 20А ).
И пустить ее на какой-нибудь наиболее мощный и часто используемый потребитель. Скажем СМ.
LocDog написал : Схемку простую нарисовал, как сумел
Забыли после пакетника счетчик изобразить. А если по хорошему, то я выкинул бы все ваши автоматы и закрепил бы на их место дин-рейку со всеми набравшимися автоматами. И пакетник бы на двухполюсный автомат заменил.
19.02.2008 в 17:49:16
LocDog написал : к сожалению, что имею, с тем и буду жить. Щитка в квартире не будет, также как и отдельных линий на каждого потребителя. Селяви
Странно это как- то всё ..... Столько потребителей на кухне хотите подключить, и ни чем их не защищая.........
19.02.2008 в 17:53:40
Юрий-Электр написал : Странно это как- то всё ..... Столько потребителей на кухне хотите подключить, и ни чем их не защищая.........
Наоборот, защитить хочу. И согласен включать по очереди :) Выясняю как это сделать с наименьшими переделками.
19.02.2008 в 17:55:48
LocDog написал : Выясняю как это сделать с наименьшими переделками.
Что-нибудь удалось выяснить?
19.02.2008 в 18:00:06
LocDog написал : И согласен включать по очереди
Это вы согласны. Не думаю, что хозяйка на кухне ( в квартире) с этим согласится..... 2LocDog На ваш
LocDog написал : Вопрос: как грамотно развести технику на кухне? Как распределить по группам?
Вы получили исчерпывающий ответ, остальное - за вами.....
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу