CHCHnkov, мне казалось, всё понятно ещё с первой страницы. А потом ещё и BV разжевал. Объясню ещё раз:

Изначально есть 3 фазы + N + PE, идущие по 5 проводам или 5 жилам кабеля. Вот если они все в таком составе и идут куда-то, что требует защиты автоматом (целый дом, счётчик или электроплита), то ставим один многополюсный автомат.

В то же время к однофазным потребителям должны подходить трёхжильные кабели, а не 5-жильные. И трёхжильными они должны быть не от распредкоробки, а от автомата в щитке (иначе возможно отгорание нуля после щитка).

Итого: 5-проводной стояк в любом случае превращается в 3-жильные кабели. Если двух- или трёх-фазных нагрузок, требующих защиты автоматом, нет (в том числе счётчика), можно сразу использовать однополюсные (что мы и видим на примере любой однофазной квартиры. При том, что в одном этажном щитке каждая такая квартира посажена на свою фазу). Если есть, то до ответвлений на них многополюсные.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

07.09.2016 в 09:54:45

shtazi написал: Меград, тепловой расцепитель везде одинаков.

  • B — от 3 до 5 ×In;
  • C — от 5 до 10 ×In;
  • D — от 10 до 20 ×In.
0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
CHCHnkov

Местный

Регистрация: 21.03.2016

Москва

Сообщений: 9

07.09.2016 в 10:04:55

megrad, Кривая время-токовых характеристик отображает параметры теплового и электромагнитного расцепителей АВ. Однако, при заданных кратностях речь о мгновенном расцепителе, не тепловом.

0
Аватар пользователя
alexpetrov57

Местный

Регистрация: 24.11.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 55

07.09.2016 в 10:07:57

megrad написал:

shtazi написал: Меград, тепловой расцепитель везде одинаков.

  • B — от 3 до 5 ×In;
  • C — от 5 до 10 ×In;
  • D — от 10 до 20 ×In.

megrad,
И как характиристика расцепителя от КЗ может повлиять на кабель подхотящий к автомату.

0
Аватар пользователя
CHCHnkov

Местный

Регистрация: 21.03.2016

Москва

Сообщений: 9

07.09.2016 в 10:10:01

Артём Зорин написал: CHCHnkov, мне казалось, всё понятно ещё с первой страницы. А потом ещё и BV разжевал. Объясню ещё раз

Контрольный ответ в голову? Тут улыбка прилагается.

Спасибо за время.

0
Аватар пользователя
alexpetrov57

Местный

Регистрация: 24.11.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 55

07.09.2016 в 10:22:02

megrad написал:

shtazi написал: Меград, тепловой расцепитель везде одинаков.

  • B — от 3 до 5 ×In;
  • C — от 5 до 10 ×In;
  • D — от 10 до 20 ×In.

megrad, По вашей логике автомат умножит ток КЗ

0
Аватар пользователя
shtazi

Местный

Регистрация: 23.03.2013

Москва

Сообщений: 449

07.09.2016 в 10:52:17

megrad, Д в квартирный щит ставить запрещено, но с точки зрения теплового расцепитель В С Д одинаковы.

0

Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.

Аватар пользователя
alexpetrov57

Местный

Регистрация: 24.11.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 55

07.09.2016 в 12:44:05

А кто запретил(кроме конечно кошелька)? И при чем тут вообще расцепители если своим автоматом вы защищаете внутреквартирную проводку а не как не стояк?

0
Аватар пользователя
ap0stol

Местный

Регистрация: 25.03.2021

Екатеринбург

Сообщений: 3

13.05.2021 в 15:26:08

Немного подниму тему, чтобы не создавать новую.

В саду на столбе щиток с трёхфазным автоматом и счётчиком. Дальше в дом идёт провод 3P+N.

Обязательно уже в доме делать АВ 3P+N или можно обойтись 3-мя однофазными при отсутствии 3хфазных потребителей? Или независимо от того обязательно или нет в любом случае сделать 3P+N желательно, т.к. рвётся ещё и ноль?

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

13.05.2021 в 15:59:50

ap0stol написал: Обязательно уже в доме делать АВ 3P+N или можно обойтись 3-мя однофазными при отсутствии 3хфазных потребителей?

Нет.

ap0stol написал: Обязательно уже в доме делать АВ 3P+N или можно обойтись 3-мя однофазными при отсутствии 3хфазных потребителей?

Нет.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

13.05.2021 в 16:00:07

ap0stol, Где "ноль" разделен на N и РЕ ?

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

13.05.2021 в 18:57:31

ap0stol написал: В саду на столбе щиток с трёхфазным автоматом и счётчиком. Дальше в дом идёт провод 3P+N. Обязательно уже в доме делать АВ 3P+N или можно обойтись 3-мя однофазными при отсутствии 3хфазных потребителей? Или независимо от того обязательно или нет в любом случае сделать 3P+N желательно, т.к. рвётся ещё и ноль?

а что у вас с заземлением? :popcorn полагаю, что ничего :( :confused: :scare

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
ap0stol

Местный

Регистрация: 25.03.2021

Екатеринбург

Сообщений: 3

14.05.2021 в 08:20:09

dokar, ZooZoo, судя по всему - нигде.

История такова. Родители в том году купили сад. Ввод трёхфазный. Раньше был однофазный, но года 2-3 назад его переделали на 3хфазный (со слов продавца). На текущий момент весь дом запитан от одной фазы, 2 другие "висят в воздухе".

Заземления своего нет, на столбе оно тоже не проглядывается. На сколько я понял в части участков в саду трёхфазный ввод, в части однофазный.

На столбе у дома в ящике стоит счётчик и автомат C25:

. Пробно накидал схему из условий ооочень сжатого бюджета, с учётом наличия товара в городе, а также с учетом уже имеющегося оборудования. Вот такой вариант имеет право на жизнь? И сильно ли критично если не ставить РНы?

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

14.05.2021 в 09:59:39

ap0stol написал: И сильно ли критично если не ставить РНы

Зависит от состояния Вашей сети.

ap0stol написал: Вот такой вариант имеет право на жизнь?

Если нет 3 х фазного оборудования, на кой 3х фазное УЗО? Мне такая видится схема: после счётчика

  1. АВ 3Р 25 А характеристика В
  2. РН (Рбуз или РН263)
  3. РН (Рбуз или РН263)
  4. РН (Рбуз или РН263)
  5. УЗО 30 мА а) розетки б) освещение
  6. УЗО 30 мА а) розетки б) освещение в) Баня
  7. УЗО 30 мА а) розетки б) освещение в) Водогрей
  8. 3Р АВ 20 А а) Гараж Как вариант реле выбора фаз для освещения и ввод для питания от генератора.
0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16867

14.05.2021 в 10:02:21

ap0stol написал: Вот такой вариант имеет право на жизнь?

Автоматы ДО реле напряжения не нужны. Эти АВ можно использовать для других Ваших нагрузок...