megrad, Д в квартирный щит ставить запрещено, но с точки зрения теплового расцепитель В С Д одинаковы.

0

Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.

alexpetrov57
alexpetrov57
Новичок

Регистрация: 24.11.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 55

07.09.2016 в 12:44:05

А кто запретил(кроме конечно кошелька)? И при чем тут вообще расцепители если своим автоматом вы защищаете внутреквартирную проводку а не как не стояк?

0
ap0stol
ap0stol
Новичок

Регистрация: 25.03.2021

Екатеринбург

Сообщений: 3

13.05.2021 в 15:26:08

Немного подниму тему, чтобы не создавать новую.

В саду на столбе щиток с трёхфазным автоматом и счётчиком. Дальше в дом идёт провод 3P+N.

Обязательно уже в доме делать АВ 3P+N или можно обойтись 3-мя однофазными при отсутствии 3хфазных потребителей? Или независимо от того обязательно или нет в любом случае сделать 3P+N желательно, т.к. рвётся ещё и ноль?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

13.05.2021 в 15:59:50

ap0stol написал: Обязательно уже в доме делать АВ 3P+N или можно обойтись 3-мя однофазными при отсутствии 3хфазных потребителей?

Нет.

ap0stol написал: Обязательно уже в доме делать АВ 3P+N или можно обойтись 3-мя однофазными при отсутствии 3хфазных потребителей?

Нет.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20592

13.05.2021 в 16:00:07

ap0stol, Где "ноль" разделен на N и РЕ ?

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

13.05.2021 в 18:57:31

ap0stol написал: В саду на столбе щиток с трёхфазным автоматом и счётчиком. Дальше в дом идёт провод 3P+N. Обязательно уже в доме делать АВ 3P+N или можно обойтись 3-мя однофазными при отсутствии 3хфазных потребителей? Или независимо от того обязательно или нет в любом случае сделать 3P+N желательно, т.к. рвётся ещё и ноль?

а что у вас с заземлением? :popcorn полагаю, что ничего :( :confused: :scare

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

ap0stol
ap0stol
Новичок

Регистрация: 25.03.2021

Екатеринбург

Сообщений: 3

14.05.2021 в 08:20:09

dokar, ZooZoo, судя по всему - нигде.

История такова. Родители в том году купили сад. Ввод трёхфазный. Раньше был однофазный, но года 2-3 назад его переделали на 3хфазный (со слов продавца). На текущий момент весь дом запитан от одной фазы, 2 другие "висят в воздухе".

Заземления своего нет, на столбе оно тоже не проглядывается. На сколько я понял в части участков в саду трёхфазный ввод, в части однофазный.

На столбе у дома в ящике стоит счётчик и автомат C25:

. Пробно накидал схему из условий ооочень сжатого бюджета, с учётом наличия товара в городе, а также с учетом уже имеющегося оборудования. Вот такой вариант имеет право на жизнь? И сильно ли критично если не ставить РНы?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

14.05.2021 в 09:59:39

ap0stol написал: И сильно ли критично если не ставить РНы

Зависит от состояния Вашей сети.

ap0stol написал: Вот такой вариант имеет право на жизнь?

Если нет 3 х фазного оборудования, на кой 3х фазное УЗО? Мне такая видится схема: после счётчика

  1. АВ 3Р 25 А характеристика В
  2. РН (Рбуз или РН263)
  3. РН (Рбуз или РН263)
  4. РН (Рбуз или РН263)
  5. УЗО 30 мА а) розетки б) освещение
  6. УЗО 30 мА а) розетки б) освещение в) Баня
  7. УЗО 30 мА а) розетки б) освещение в) Водогрей
  8. 3Р АВ 20 А а) Гараж Как вариант реле выбора фаз для освещения и ввод для питания от генератора.
0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17220

14.05.2021 в 10:02:21

ap0stol написал: Вот такой вариант имеет право на жизнь?

Автоматы ДО реле напряжения не нужны. Эти АВ можно использовать для других Ваших нагрузок...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

ap0stol
ap0stol
Новичок

Регистрация: 25.03.2021

Екатеринбург

Сообщений: 3

14.05.2021 в 10:19:30

megrad написал: Если нет 3 х фазного оборудования, на кой 3х фазное УЗО?

сэкономить...

megrad написал: Мне такая видится схема:

спасибо за ваш вариант, а после УЗО по потребителям ещё АВ на 10-16А поставить надо?

megrad написал: Рбуз или РН263

а TDM совсем плох?

megrad написал: ввод для питания от генератора.

гены не будет

megrad написал: 3Р АВ 20 А а) Гараж

3хфазных потребителей не будет у меня.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17220

14.05.2021 в 10:54:47

ap0stol написал: 3хфазных потребителей не будет у меня.

Тогда поставьте 3 УЗО 2Р