megrad, Д в квартирный щит ставить запрещено, но с точки зрения теплового расцепитель В С Д одинаковы.
07.09.2016 в 10:52:17
megrad, Д в квартирный щит ставить запрещено, но с точки зрения теплового расцепитель В С Д одинаковы.
Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.
07.09.2016 в 12:44:05
А кто запретил(кроме конечно кошелька)? И при чем тут вообще расцепители если своим автоматом вы защищаете внутреквартирную проводку а не как не стояк?
13.05.2021 в 15:26:08
Немного подниму тему, чтобы не создавать новую.
В саду на столбе щиток с трёхфазным автоматом и счётчиком. Дальше в дом идёт провод 3P+N.
Обязательно уже в доме делать АВ 3P+N или можно обойтись 3-мя однофазными при отсутствии 3хфазных потребителей? Или независимо от того обязательно или нет в любом случае сделать 3P+N желательно, т.к. рвётся ещё и ноль?
13.05.2021 в 15:59:50
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
13.05.2021 в 16:00:07
ap0stol, Где "ноль" разделен на N и РЕ ?
13.05.2021 в 18:57:31
ap0stol написал: В саду на столбе щиток с трёхфазным автоматом и счётчиком. Дальше в дом идёт провод 3P+N. Обязательно уже в доме делать АВ 3P+N или можно обойтись 3-мя однофазными при отсутствии 3хфазных потребителей? Или независимо от того обязательно или нет в любом случае сделать 3P+N желательно, т.к. рвётся ещё и ноль?
а что у вас с заземлением? :popcorn полагаю, что ничего :( :confused: :scare
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
14.05.2021 в 08:20:09
dokar, ZooZoo, судя по всему - нигде.
История такова. Родители в том году купили сад. Ввод трёхфазный. Раньше был однофазный, но года 2-3 назад его переделали на 3хфазный (со слов продавца). На текущий момент весь дом запитан от одной фазы, 2 другие "висят в воздухе".
Заземления своего нет, на столбе оно тоже не проглядывается. На сколько я понял в части участков в саду трёхфазный ввод, в части однофазный.
На столбе у дома в ящике стоит счётчик и автомат C25:
. Пробно накидал схему из условий ооочень сжатого бюджета, с учётом наличия товара в городе, а также с учетом уже имеющегося оборудования. Вот такой вариант имеет право на жизнь? И сильно ли критично если не ставить РНы?
14.05.2021 в 09:59:39
ap0stol написал: И сильно ли критично если не ставить РНы
Зависит от состояния Вашей сети.
ap0stol написал: Вот такой вариант имеет право на жизнь?
Если нет 3 х фазного оборудования, на кой 3х фазное УЗО? Мне такая видится схема: после счётчика
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
14.05.2021 в 10:02:21
ap0stol написал: Вот такой вариант имеет право на жизнь?
Автоматы ДО реле напряжения не нужны. Эти АВ можно использовать для других Ваших нагрузок...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
14.05.2021 в 10:19:30
megrad написал: Если нет 3 х фазного оборудования, на кой 3х фазное УЗО?
сэкономить...
megrad написал: Мне такая видится схема:
спасибо за ваш вариант, а после УЗО по потребителям ещё АВ на 10-16А поставить надо?
megrad написал: Рбуз или РН263
а TDM совсем плох?
megrad написал: ввод для питания от генератора.
гены не будет
megrad написал: 3Р АВ 20 А а) Гараж
3хфазных потребителей не будет у меня.
14.05.2021 в 10:54:47
ap0stol написал: 3хфазных потребителей не будет у меня.
Тогда поставьте 3 УЗО 2Р