ap0stol написал:
Ввод трёхфазный. Раньше был однофазный, но года 2-3 назад его переделали на 3хфазный (со слов продавца).
На текущий момент весь дом запитан от одной фазы, 2 другие "висят в воздухе".
Заземления своего нет, на столбе оно тоже не проглядывается.
На сколько я понял в части участков в саду трёхфазный ввод, в части однофазный.
На столбе у дома в ящике стоит счётчик и автомат C25:
ap0stol,
Вам бы матчасть подучить и только потом браться за модернизацию всего и вся электрохозяйства...
и про заземление почитайте
я бы посоветовал пока ничего не делать, т.к. и ЩУ нужно перебирать/переделывать/доводить до ума
изи9 и тдм лучше не использовать, а поднакопить денег и покупать что-то стОящее. а не барахло
если соберетесь ставить одно общее 3Ф УЗО 4Р (это нормально) на 0.03А, то после него АВ д.б. 2Р (чтобы возможную неисправность можно было локализовать легко и непринужденно :) )