20.02.2008 в 15:14:18
В квартиру заведено 3 фазы, на площадке - счетчик, 3-фазное УЗО 20А 100мА, и выключатель с маркировкой ВР 66-30 100А. Нарисовал схему, посмотрите пожалуйста. Землю не рисовал - лень, к каждому потребителю подходит :)
20.02.2008 в 15:27:45
Тут мне сказали, что УЗО следует брать на ток, больший чем автоматы - заменил все 1-фазные УЗО на 63А, на плиту сказали брать УЗО на дифф.ток 30мА. Поправил. Все правильно?
20.02.2008 в 15:46:50
Большие сомнения у меня, что в этажном щите стоит УЗО, а не диффавтомат. Есть сомнения и существовании в природе УЗО 10мА на 63А.
20.02.2008 в 15:54:54
Маркировка того, что стоит в щитке на этаже: ВР 66-30 100А 220/380 УЗО ВАД2 C20 100mA 6кВ S 3000 И 3-фазный счетчик какой-то.
На что заменить 10мА 63А?
20.02.2008 в 16:38:42
Из каких соображений ввод в квартиру и на плиту ПВС, почему не тот же NYM? Связку УЗО+АВ на плиту нет желания поменять на диф. автомат?
gl написал : На что заменить 10мА 63А?
Если нет желания вывести группу СМ из-под этого УЗО, то 63/0,03.
PS А распределение нагрузки по фазам прикидывали?
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
20.02.2008 в 16:46:07
В магазинах, где закупался провод, 5х4 был только ПВС :( Сильно плохо? На что влияет? Вроде еще не поздно поменять. Если вывести СМ на свой узо 63А 0.03А, то остальной с/узел вешать на 0.01А? Какие плюсы дифф.автомата по сравнению с автоматом + УЗО?
20.02.2008 в 17:32:35
gl написал : был только ПВС Сильно плохо? На что влияет?
На любом сайте можно найти следующее : " ПВС - провод на напряжение до 380 В для подключения бытовых приборов и электроинструмента, средств малой механизации для садоводства и огородничества, приборов микроклимата к источникам питания, если провод подвергается истиранию и действию влаги, а также для изготовления шнуров удлинительных." То есть основное его предназначение - не стационарная прокладка. Помимо этого, провод многопроволочный, значит потребуется опрессовка наконечниками.
gl написал : вывести СМ на свой узо 63А 0.03А, то остальной с/узел вешать на 0.01А?
Наоборот СМ вывести под "свой" автомат 16А + УЗО на 10 мА.
gl написал : плюсы дифф.автомата по сравнению с автоматом + УЗО?
Габариты.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
20.02.2008 в 17:42:49
sergey_sav написал : То есть основное его предназначение - не стационарная прокладка
Ясно, но такое назначение тоже допустимо?
Габариты не очень принципиальны, бокс куплен на 36 модулей - с запасом
20.02.2008 в 17:58:15
Прямого запрета на применение ПВС не встречал, но можете почитать тут -
Вообще то, многие вопросы уже неоднократно рассматривались и прежде, чем задавать вопрос, можно попытаться воспользоваться поиском.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
20.02.2008 в 19:15:42
gl написал : Маркировка того, что стоит в щитке на этаже: УЗО ВАД2 C20 100mA 6кВ S 3000
это не УЗО. Раз написано С20, то это дифавтомат.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.