Perestroyka
Perestroyka
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 208

28.01.2006 в 22:16:12

Какое сечение кабеля для разводки по квартире необходимо использовать? Как расчитать? Есть ли формула или нормы и правила? Спасибо.

0
Kirill2000
Kirill2000
Местный

Регистрация: 16.01.2006

Старая Купавна

Сообщений: 322

29.01.2006 в 02:00:56

медь 2,5 мм2 Максимальный ток для этого сечения 27А (5.9КВт) медь 1.5 мм2 -//- 19А (4,1 КВт) медь 1,0 мм2 -//- 16А (3,5 КВт)

Посчитайте сами, какая нагрузка будет на разводке и выбирайте.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

29.01.2006 в 04:15:28

Kirill2000.Конечно способы прокладки разные,но всё же я бы не рисковал и по мне лично медь1.5mm2-16А..,2,5mm2-25A

0
ДОКА
ДОКА
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 6944

29.01.2006 в 07:05:28

2Perestroyka
http://elcomth.joblist.ru/tech/tok1.html http://www.elko-service.ru/about_el_tablitsy.htm

0
Perestroyka
Perestroyka
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 208

29.01.2006 в 23:18:26

А для 7 кВт (варочная панель) какое сечение? Спасибо.

0
Kirill2000
Kirill2000
Местный

Регистрация: 16.01.2006

Старая Купавна

Сообщений: 322

29.01.2006 в 23:31:13

4 мм2

0
Антон
Антон
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 364

30.01.2006 в 01:48:29

В целом и в общем: я всегда советую таблицу из ПУЭ и там смотреть последний столбец (наихудшие условия прокладки), просто чтоб сильно не задумываться, как проложен провод (а он на протяжении своего пути разные места проходит, обычно). Экономия на сечении для внутриквартирной разводки - не стоящее дело... P.S. Я себе таблицу распечатал и на стенку повесил, но это на работе. Ищется поиском легко. Если нужна ссылка - завтра (уже сегодня!) дам.

0
Perestroyka
Perestroyka
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 208

30.01.2006 в 20:53:21

Жду!

0
Викторыч
Викторыч
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 9117

31.01.2006 в 07:13:38

Держите

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

01.02.2006 в 16:23:54

Не увидел,в чём был неправ.Как то пришлось доделывать квартиру где всё было обвязано медью в 4кв,ну я скажу-таещё была работёнка.Чуть розетки не переломал

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 137970

01.02.2006 в 16:28:30

2neon
Человек собирался сварочник в розетки включать?! :)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу