Какое сечение кабеля для разводки по квартире необходимо использовать? Как расчитать? Есть ли формула или нормы и правила? Спасибо.
28.01.2006 в 22:16:12
Какое сечение кабеля для разводки по квартире необходимо использовать? Как расчитать? Есть ли формула или нормы и правила? Спасибо.
29.01.2006 в 02:00:56
медь 2,5 мм2 Максимальный ток для этого сечения 27А (5.9КВт) медь 1.5 мм2 -//- 19А (4,1 КВт) медь 1,0 мм2 -//- 16А (3,5 КВт)
Посчитайте сами, какая нагрузка будет на разводке и выбирайте.
29.01.2006 в 04:15:28
Kirill2000.Конечно способы прокладки разные,но всё же я бы не рисковал и по мне лично медь1.5mm2-16А..,2,5mm2-25A
29.01.2006 в 07:05:28
2Perestroyka
29.01.2006 в 23:18:26
А для 7 кВт (варочная панель) какое сечение? Спасибо.
29.01.2006 в 23:31:13
4 мм2
30.01.2006 в 01:48:29
В целом и в общем: я всегда советую таблицу из ПУЭ и там смотреть последний столбец (наихудшие условия прокладки), просто чтоб сильно не задумываться, как проложен провод (а он на протяжении своего пути разные места проходит, обычно). Экономия на сечении для внутриквартирной разводки - не стоящее дело... P.S. Я себе таблицу распечатал и на стенку повесил, но это на работе. Ищется поиском легко. Если нужна ссылка - завтра (уже сегодня!) дам.
30.01.2006 в 20:53:21
Жду!
31.01.2006 в 07:13:38
Держите
01.02.2006 в 16:23:54
Не увидел,в чём был неправ.Как то пришлось доделывать квартиру где всё было обвязано медью в 4кв,ну я скажу-таещё была работёнка.Чуть розетки не переломал
01.02.2006 в 16:28:30
2neon
Человек собирался сварочник в розетки включать?! :)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу