sergey_sav написал : Про избирательный подход, действительно, вопрос адресовался автору схемы.
Он просто еще не всосал идею, которую я ему подкинул.
22.02.2008 в 22:06:55
sergey_sav написал : Про избирательный подход, действительно, вопрос адресовался автору схемы.
Он просто еще не всосал идею, которую я ему подкинул.
26.02.2008 в 11:45:04
1)Расчитал токи утечек, исходя их нормативов, и доразбил на группы. 2)Не вношу ПМ (гр 6) под кухонное УЗО для лучшего распределения нагрузки по фазам, а то на фазу L2 будет зацеплнено слишком много мощных потребителей, которые планируется часто использовать обновременно. 3) УЗО 100мА в квартире, типа противопожарное. 4) Нужно ли УЗО на ВП (гр1) и кондиционер (гр9)?
26.02.2008 в 12:28:10
Alex74 написал : 1)Расчитал токи утечек, исходя их нормативов, и доразбил на группы.
А так же можно было учесть рекомендации СП-31-110: А.4.15 Для сантехкабин, ванных и душевых рекомендуется устанавливать УЗО с номинальным дифференциальным отключающим током до 10 мА, если на них выделена отдельная линия, в остальных случаях, например при использовании одной линии для сантехкабины, кухни и коридора, следует использовать УЗО с номинальным дифференциальным током до 30 мА.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
26.02.2008 в 13:24:09
Гм, хотя на L3 висит много розеток (по числу), нагрузка там будет небольшая. Я бы для баланса с L1,L2 (где электроплита), всю остальную кухню повесил на L3. А розетки комнат разбросал по L1,L2. Ну да вам виднее.
27.02.2008 в 16:15:51
Модернизированная схема, немного перераспределил по группам и вынес душевую кабину на отдельное УЗО 10мА.
27.02.2008 в 20:23:02
Очень хорошо.
04.03.2008 в 15:33:50
одножильный 4мм2 пропускает 41А. Трехжильный 4мм2 35А. См. таблицу. А УЗО вам только на утечку защиту дает, а автомат на ток перегрузки и к.з. Главное, чтоб не меньше номиналами были по току.
05.03.2008 в 22:08:05
dfexth, мало кто делает домашнюю проводку одножильными проводами. Поэтому больше не давайте неуместных советов.
06.03.2008 в 17:14:30
dfexth написал : одножильный 4мм2 пропускает 41А. Трехжильный 4мм2 35А.
Три одножильных 4мм2, проложенных в одном канале, пропускают тоже 35А.
07.03.2008 в 13:05:50
dfexth написал : одножильный 4мм2 пропускает 41А. Трехжильный 4мм2 35А. См. таблицу. А УЗО вам только на утечку защиту дает, а автомат на ток перегрузки и к.з. Главное, чтоб не меньше номиналами были по току
Это вы к чему? 16A на 2 фазы на плиту 6кВт будет достаточно. По крайней мере в руководстве ВП, что я смотрел был указан не менее 16А автомат. Провод - да, взят с перестраховкой, если судить по автомату, защищающему эту цепь. Номинальные токи всех УЗО что у меня есть на 1 ступень выше, чем номинальные токи автоматов, защищающие эти цепи.