Поздравляю всех с наступающим мужским праздником! Понятно что сегодня пятница, да еще перед праздником, но все-же прошу помочь мне, и "попинать" схему щитка. Дано: в лестничном щитке счетчик 50А, автомат 50А. Мощность на квартиру по ТУ 9кВт, ввод 380\220 5-ти проводка. 1) Не странно ли что на лестнице автомат 3р 50А при мощности на квартиру 9кВт? 2) УЗО 16А перд автоматом 16А это нормально, или лучше поставить на ток поболее? 3) УЗО не многовато получилось?

0
Вложение
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

22.02.2008 в 13:28:35

Alex74 написал : Не странно ли что на лестнице автомат 3р 50А при мощности на квартиру 9кВт?

Будет больше, чем 9кВт, если счетчик стоит без ограничения мощности.

Alex74 написал : УЗО не многовато получилось?

Даже слишком. По максимуму используйте УЗО 63А 30мА. Например, одно на кухню и одно на комнаты. Для ПМ достаточно будет и 30мА - на кухне стоит. Для ВП я бы провел 5х4 кабель - вдруг со временем трехфазку купите ... Духовку с холодильником обязательно под УЗО кухонное 30мА.

0
Alex74
Alex74
Местный

Регистрация: 26.10.2006

Челябинск

Сообщений: 800

22.02.2008 в 14:03:09

avmal написал : Даже слишком. По максимуму используйте УЗО 63А 30мА. Например, одно на кухню и одно на комнаты. Для ПМ достаточно будет и 30мА - на кухне стоит. Для ВП я бы провел 5х4 кабель - вдруг со временем трехфазку купите ... Духовку с холодильником обязательно под УЗО кухонное 30мА.

Спасибо. Насчет 5х4 согласен - 4 провода смысла нет ставить. А насчет 1 УЗО на кухню - не будет ли вишибать? Нужно будет просчитать токи утечек?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

22.02.2008 в 16:30:12

Alex74 написал : А насчет 1 УЗО на кухню - не будет ли вишибать? Нужно будет просчитать токи утечек?

Не будет, если оборудование исправно. Проверено статистикой. А вот вводной модульный рубильник на ввод не помешал бы 32А. Леграновский занимает всего два модуля.

0
Alex74
Alex74
Местный

Регистрация: 26.10.2006

Челябинск

Сообщений: 800

22.02.2008 в 17:22:15

avmal написал : Не будет, если оборудование исправно. Проверено статистикой. А вот вводной модульный рубильник на ввод не помешал бы 32А. Леграновский занимает всего два модуля.

Спасибо большое! Вводной модульный рубильник - это чисто рубильник (не автомат)? Тогда зачем, можно же автоматом все отключить? Прикрепил новую схему, где сократил число автоматов. По идее можно еще сократить, то тогда нагрузка по фазам нарушится.

0
Вложение
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

22.02.2008 в 17:41:02

Alex74 написал : Тогда зачем, можно же автоматом все отключить?

Т.е. вы хотите сказать, что УЗО 100мА у вас стоит в квартирном щите? По схеме. Почему вы на плиту настойчиво 6 квадратов впихиваете? Хотите подороже? Почему ПММ оказалась вне действия кухонного УЗО? Она будет стоять в ванной? УЗО 40А 10мА не существует.

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

22.02.2008 в 18:36:59

По поводу УЗО. А к чему ставить УЗО на 63, при вводном 25А, зачем тратить лишние тугрики?

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

22.02.2008 в 18:42:05

sergey_sav написал : А к чему ставить УЗО на 63, при вводном 25А, зачем тратить лишние тугрики?

При выборе УЗО я на номинальный ток контактов ориентируюсь только, как на относительный показатель надежности контактов. Разумеется, если есть возможность поставить УЗО с контактами более надежными, то я выбираю его.

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

22.02.2008 в 18:53:31

2avmal Я имел в виду то, что при вводном 25А нет необходимости завышать допустимый ток УЗО. А если уж подобротней и понадёжней, то почему такой избирательный подход? Где-то 40, где-то 63?

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

22.02.2008 в 20:51:29

sergey_sav написал : А если уж подобротней и понадёжней, то почему такой избирательный подход? Где-то 40, где-то 63?

Это не мой подход. :eek:

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

22.02.2008 в 21:25:46